分配电箱负荷端出线的接线问题!
gytxgzs
gytxgzs Lv.15
2023年08月20日 11:54:58
只看楼主

请问:低压配电分配电箱分路断路器出线端(负荷端),能够接一路输出、还是二路输出,或者多路输出,请给与解答及相关依据,谢谢!

请问:低压配电分配电箱分路断路器出线端(负荷端),能够接一路输出、还是二路输出,或者多路输出,请给与解答及相关依据,谢谢!

免费打赏
qq_1692427783286
2023年08月21日 08:38:22
2楼

感谢楼主分享,内容非常好

回复
aaa8079
2023年08月21日 09:05:28
3楼

一路输出是最好,有些现场比较乱

回复
zhaosin163
2023年08月21日 11:06:16
4楼

一个断路器一回出线

回复
kolapika
2023年08月21日 12:04:00
5楼

《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009

7.0.2-7.0.5 条文中各类情况下的放射式、树干式、链式配电方式,其基本定义都是一个出线开关对应一路输出,不同之处是下级设备或开关的接线方式

回复

相关推荐

APP内打开