请问 卫生间防护0~2区是指什么啊?
llfj3
llfj3 Lv.2
2008年04月14日 12:15:27
来自于照明工程
只看楼主

我在看《江苏省住宅设计标准》上面提到了“5 在卫生间防护0~2区内,严禁设置电源插座(含照明开关),在防护区0~2区外的插座线路应避开在防护0~2区的范围内敷设;”那0~2区集体指什么。在哪能找到依据谢谢

我在看《江苏省住宅设计标准》上面提到了“5 在卫生间防护0~2区内,严禁设置电源插座(含照明开关),在防护区0~2区外的插座线路应避开在防护0~2区的范围内敷设;”

那0~2区集体指什么。在哪能找到依据

谢谢
gdx8785
2008年04月14日 12:37:50
2楼
看<<民用建筑电气设计规范>>附录 E.2
回复
llfj3
2008年04月14日 13:39:50
3楼
谢谢楼上的朋友~~~~~~~~~~~~~
回复
llfj3
2008年04月14日 13:51:48
4楼
0区:是指浴盆或淋浴盆的内部;
1区的限界是:围绕浴盆或淋浴盆的垂直平面;或对于无盆淋浴,距离淋浴喷头0.6m的垂直平面,地面和地面以上2.25m的水平面;
2区的限界是:1区外界的垂直平面和与其相距0.6m的垂直平面,地面和地面以上2.25m的水平面;
3区的限界是:2区外界的垂直平面和与其相距2.4m的垂直平面,地面和地面以上2.25m的水平面
回复
wang1zhi1
2008年05月09日 11:18:57
5楼



回得好详细,学习了!
回复
fredcheung
2011年01月16日 16:44:10
6楼
正好遇上 学习了
回复
lane-run
2011年01月17日 15:03:19
7楼
学习了,4楼的回答
回复