我在看《江苏省住宅设计标准》上面提到了“5 在卫生间防护0~2区内,严禁设置电源插座(含照明开关),在防护区0~2区外的插座线路应避开在防护0~2区的范围内敷设;”那0~2区集体指什么。在哪能找到依据谢谢
我在看《江苏省住宅设计标准》上面提到了“5 在卫生间防护0~2区内,严禁设置电源插座(含照明开关),在防护区0~2区外的插座线路应避开在防护0~2区的范围内敷设;”
那0~2区集体指什么。在哪能找到依据
谢谢
12楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008→附录D。
回复
13楼
路过学习一下
回复
14楼
学习了 才知道卫生间也有分区
回复
15楼
很详细,学习了
回复
16楼
看规范上面有特殊场所的安全防护,民规12.9里面有说
回复
17楼
学习了
回复
18楼
请教大侠,怎么没记得有三区这一说呀
回复
19楼
0区:指浴盆,淋浴盆的内部或无盆淋浴1区限界内距地面0.1m的区域
1区的限界是:围绕淋浴盆或浴盆的垂直平面;或对于无盆淋浴,距离淋浴喷头1.2m的垂直平面和地面0.1m至2.25m的水平面。
2区:1区外界的的垂直平面和与其相距0.6m的垂直平面,地面和地面以上2.25m的水平面。