冷库漏氟的检查与处理
qq34536815
qq34536815 Lv.2
2023年08月09日 09:31:14
来自于制冷技术
只看楼主

如果你在冷库储液器观察镜上没有发现有氟,那也就说明冷库漏氟。   首先应该判断是外漏还是内漏。   如果冷库是外漏。比如冷库长期不用,有可能会使管路系统出现漏洞问题。   这是因为有些冷库的管路是铝管的。所以长时间不用,铝管容易出现漏洞。   可以先采取补救办法。将漏洞补回来。   再重新检查有没有其他漏口。

如果你在冷库储液器观察镜上没有发现有氟,那也就说明冷库漏氟。

 

首先应该判断是外漏还是内漏。

 

如果冷库是外漏。比如冷库长期不用,有可能会使管路系统出现漏洞问题。

 

这是因为有些冷库的管路是铝管的。所以长时间不用,铝管容易出现漏洞。

 

可以先采取补救办法。将漏洞补回来。

 

再重新检查有没有其他漏口。

 

确定无以后可以开始抽真空准备加氟。

  

如果是内漏的问题,一般需要盘铜管。

 

应该请专业的制冷维修人员来负责。

 

当然是在真空后由低压端加入。压缩机一般都装有吸排气阀,加液口一般都在吸气阀的1653多用口上。

 

可以利用自身压缩机抽真空,打开系统中除通大气以外的所有阀门,关闭压缩机的排气阀,打开排气旁通口,把低压压力控制器暂时短接,开启压缩机,此时系统中的不凝性气体被压缩机吸入并从排气旁通口排出,直到旁通口完全无气体排出,低压稳定在真空后,关闭旁通口,停止压缩机运转,打开压缩机的排气阀,恢复低压压力控制器,系统真空完毕。


系统真空后可直接利用压差停机加氟,待系统的压力与氟瓶压力平衡后,再开启压缩机加氟。膨胀阀不需调动,调节杆一般处中间位置即可。压缩机开启后,缓慢地打开加液阀,直到系统中的氟量已经达到规定液位,加氟完毕。