轻型井点降水施工工艺标准详解 的材质应符合设计要求,一般选用PVC管或HDPE管,其直径应根据降水量、降水深度和土层渗透系数等因素确定。 2)连接管应选用弯头、三通等,材质应符合设计要求,连接处应密封严密。 3)集水总管应选用耐腐蚀、耐压的管材,其直径应根据降水量、降水深度和土层渗透系数等因素确定。 4)抽水设备应选用真空泵和离心水泵,其型号和数量应根据降水量、降水深度和土层渗透系数等因素确定。
轻型井点降水施工工艺标准详解
的材质应符合设计要求,一般选用PVC管或HDPE管,其直径应根据降水量、降水深度和土层渗透系数等因素确定。
2)连接管应选用弯头、三通等,材质应符合设计要求,连接处应密封严密。
3)集水总管应选用耐腐蚀、耐压的管材,其直径应根据降水量、降水深度和土层渗透系数等因素确定。
4)抽水设备应选用真空泵和离心水泵,其型号和数量应根据降水量、降水深度和土层渗透系数等因素确定。
3.2.4排水设备:主要机具设备有滤水管、排水管、排水井等。
1)滤水管应选用高效滤水管,其直径和数量应根据降水量、降水深度和土层渗透系数等因素确定。
2)排水管应选用耐腐蚀、耐压的管材,其直径和数量应根据降水量、降水深度和土层渗透系数等因素确定。
3)排水井应选用耐腐蚀、耐压的材料制成,井盖应符合安全要求。
4施工流程
4.1井点成孔
4.1.1在基坑外围按设计要求进行井点成孔,井点间距一般为3~6米。
4.1.2成孔过程中应注意避免损坏井点管和连接管,保证井点管和连接管的质量。
4.1.3成孔深度应根据设计要求和土层渗透系数等因素确定,一般应深入含水层内。
4.2井点安装
4.2.1井点管应根据设计要求和土层渗透系数等因素确定,一般选用直径为50mm~150mm的PVC管或HDPE管。
4.2.2井点管应垂直埋设,连接管应按设计要求连接,连接处应密封严密。
4.2.3井点管的上端应通过连接弯管与集水总管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连。
4.3降水施工
4.3.1启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用下,经滤水管进入井点管和集水总管,排出空气后,由离心水泵的排水管排出。
4.3.2根据降水水位预测曲线平面和剖面图,及时调整抽水设备的工作状态,保证降水效果。
4.3.3降水过程中应注意观测降水水位和水量,及时记录并与预测值进行比较,如有偏差应及时调整。
5施工质量控制
5.1井点管和连接管的质量应符合设计要求,连接处应密封严密。
5.2井点管的垂直度应符合设计要求,井点管的深度应符合设计要求和土层渗透系数等因素确定。
5.3降水效果应符合设计要求,降水水位和水量应与预测值相符或接近。
5.4施工现场应保持清洁、整洁,设备材料应妥善保管,施工记录应完整、准确。
本文介绍了基坑降水井点施工的相关设备和材料,以及施工方法和工艺流程。
首先,滤管的制作需要使用直径为38-55mm的钢管,下端钻有Ф10mm梅花形孔,外缠6号铁丝,外包尼龙窗纱二层,棕皮三层,缠20号铁丝。连接管采用塑料透明管或胶皮管,直径也为38-55mm,顶部装铸铁头。集水总管则需要使用直径为75-100mm的钢管,带接头,采用法兰盘加橡胶垫圈连接,以防漏气、漏水。
滤料一般为粗砂,含泥量小于1%,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。滤网应采用耐水锈材料制成,如铜网、青铜网和尼龙丝布网等。
在施工前,需要齐全基础施工图纸,以便根据基层标高确定降水深度。同时,需要编制施工组织设计,确定基坑放坡系数、井点布置、数量、观测井点位置、泵房位置等,并已测量放线定位。现场三通一平工作也需要完成,并设置排水沟。井点管及设备已购置,材料已备齐,并已加工和配套完成。
施工流程包括井点布置、井点管布设、井点管与总管接通、抽水、降水观测和井点拆除。井点布置需要根据基坑或沟槽宽度和降水深度来确定井点类型,可以是单排井点、双排线状井点或环状井点。井点管距离坑壁的间距应为0.7~1.2m,集水总管标高应尽量接近地下水位线并沿抽水水流方向有0.25%~0.5%的上仰坡度,水泵轴心与总管XXX。井点管的入土深度应根据降水深度及储水层所在位置决定,但必须将滤水管埋入含水层内,并且比挖基坑(沟、槽)底深0.9~1.2m。挖土运输设备出入道井点管可不封闭,开口间距宜在4m左右,开口位置宜留在地下水相对较少的一侧。
在施工中,需要根据施工工艺的不同选择不同型号水泵,可以是真空泵轻型井点、射流泵轻型井点或隔膜泵轻型井点。连接管采用铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。滤管和滤网的制作需要注意材料的选择和制作工艺,以保证使用效果。
当地下降水深度小于6米时,应采用一级轻型井点布置。若降水深度大于6米且一级轻型井点不能满足要求,可采用明沟排水和井点降水相结合的方法。此时,总管应安装在原有地下水位线以下,以增加降水深度。当明沟排水和一级井点相结合的方法仍不能满足要求时,应采用二级轻型井点降水方法,即先挖去一级井点排干的土方,然后再在坑内布置第二排井点。
井点管的布设方法为成孔用冲击式或回转式钻机成孔,井深比井点设计深度多50厘米。洗井时,使用空压机或水泵将井内泥浆抽出。井点用机架吊起徐徐插入井孔中央,使露出地面200毫米,再沿井点管四周均匀投放粗砂。上部1.0米深度内,用粘土填实以防漏气。
井点管铺设完毕后应接通总管。总管设在井点管外侧50厘米处,铺前先挖沟槽,并将槽底整平,将配好的管子逐根放入沟内。一组井点管部件连接完毕后,与抽水设备连通,接通电源,即可进行试抽水,检查有无漏气、淤塞情况,出水是否正常。如有异常情况,应检修后方可使用。抽水时,应保证连续抽水,并准备双电源。真空度是判断井点系统良好与否的尺度,应经常观察,一般真空度应不低于55.3~66.7kPa。如真空度不够,通常是因为管路漏气,应及时修好。
在井点降水时,应对水位降低区域内的建筑物及管线进行沉降观测,发现沉陷或水平位移过大时,应及时采取防护技术措施。同时,应进行降水观测,以便及时调整降水方案。
在重要工程中或降水工地周围需要保护建筑物或地下管线时,需要布置井点监测系统。
流量观测非常重要,可以使用流量表或堰箱。若发现流量过大而水位降低缓慢甚至降不下去时,可以考虑改用流量较大的离心水泵。若是流量较小而水位降低却较快,则可以改用小型水泵以免离心泵无水发热,并可节约电力。
地下水位观测井的位置和间距可以按设计需要布置,可用井点管作为观测井。在开始抽水时,每隔4~8小时测一次,以观测整个系统的降水机能。当降水达到预定标高前,每日观测1~2次。地下水位降到预期标高后,可数日或一周测一次,但若遇下雨时,须加密观测。
通过降水期间观测地层中孔隙水压力的变化,可以预测地基强度、变形以及边坡的稳定性。孔隙水压力的观测平常每天1次。在有异常情况时,如发现边坡裂缝、基坑周围发生较大沉陷等,须加密观测,每天不少于2次。
对于抽水影响范围以内的建筑物和地下管线,应进行建筑物的沉降和地下管线处地层沉降的观测。沉降观测的基准点应设置在井点影响范围之外。沉降观测可用水准仪和分层沉降仪进行。观测次数通常每天1次,在异常情况下须加密观测,每天不少于2次。
在构筑物竣工并进行回填土后,方可拆除井点系统。井点管拆除一般多借助于倒链、起重机、挖机等,所留孔洞用土或砂填塞。对地基有防渗要求时,地面以下2m应用黏土填实。
井点滤网应注意保护,在堆放、装卸和运输等过程中不使受压、踩踏,防止滤网遭到受损坏。在下井点管以前,必须严格检查滤网,发现破损或包扎不严密应及时修补。井点成孔后,应立即下井点管并填入滤料以防塌孔。不能及时下井点管时,孔口应盖盖板,防止物件掉入井孔内堵孔。井点管埋设后,管口要用木塞堵住,以防异物掉入管内堵塞。井点使用应保持连续抽水,并设置备用电源,以避免泥渣沉淀淤管。在冬季施工时,井点联结总管上要覆盖保温材料,或回填30cm厚以上干松土,以防冻坏管道。
井点管间距、埋设深度应符合设计或规范要求,一组井点管和接头中心应保持在一条直线上。井点埋设应无严重漏气、淤塞、出水不畅或死井等情况。埋入地下的井点管及井点联接总管,均应除锈并刷防锈漆一道,各焊接口处焊渣应凿掉,并刷防锈漆一道。
During the n process of 6.0.4.the water flow rate。vacuum degree。and water level in the XXX vacuum degree of each group of wells should be maintained at 55.3-66.7 kPa。and the pressure should be maintained at 0.16 MPa.
The n quality standard of the well points must meet the requirements in Table 6-1.XXX。pipe spacing。depth。filling。and vacuum degree.
Quality records should be kept。including layout。drilling。and n records。as well as material quality n records。XXX statistics。XXX records。XXX.
Safety and environmental n measures should be implemented。XXX drilling equipment。covering the well holes before installing the well points。maintaining electrical safety。XXX。n n points should be set up in different XXX water bodies.