轻型井点降水的质量通病与防治
wz_519
wz_519 Lv.2
2010年03月08日 20:30:55
来自于建筑施工
只看楼主

轻型井点降水的质量通病与防治轻型井点降水是土方工程、地基工程与基础工程、给排水工程施工中的一项重要技术措施。它能降低地基中的水位,促使土体团结,提高地基强度;对处于天然地下水位以下基坑(槽)的施工,可以减少边坡土体侧向位移与沉降,稳定坡边,消除流沙,减少基底的隆起,提供比较干燥的施工条件。现分别从轻型井点降水的质量通病、预防措施、治理方法等几方面作分析,以供参考。(—〕滤管淤积1.预防措施。滤管位量应设在渗流性较大的土层中;冲井点孔时,井点孔的直径不宜小于30厘米,井身要直、圆,上下保持一致;井点孔深度应大于井点深度0。5米,严禁将井点管硬插人土中;砂滤料应符合规定要求,滤料应过筛,清除夹杂其中的泥块、杂草等垃圾;井点孔冲孔深度达到规定位置后,应将孔内泥水稀释;待井点管放入孔内后,应立即灌填砂滤料;回填砂滤料时,应园绕井点管四周均匀填入,使滤层厚度均等,填砂滤料的数量应满是规定要求;井点下沉结束后应及时检查井点渗水性能;当砂滤料在井点管周围灌人井孔时,应有泥浆水从井点管口冒出,或是将清水注人井点管内,水能很快下渗,则可认为这根井点管属于良好。如果水不下渗,则应立即处理。一套井点埋设后应及时试抽洗井。

轻型井点降水的质量通病与防治
轻型井点降水是土方工程、地基工程与基础工程、给排水工程施工中的一项重要技术措施。井点孔直径太小、井深不够时,应重新扩大井孔孔径和加大孔深;对于井点管硬插人土中的,应拔出井点管,经重新冲孔加深,达到规定深度要求后再沉放下去;灌砂量不足的,应及时查清原因,采取措施提高其渗水性能。对于渗水性能很差的廾点,应及时分析其原因,采取措施提高其渗水性能。
(二)水质浑浊
1.预防措施。井点滤网应注意保护,在下井点管以前,必须严格检查滤网,发现破损或包扎不严密应及时修补;井点滤管和砂滤料应根据土质条件选用,当土层为粘质砂土或粉砂时,根据经验一般可选用60-80目的滤管,砂滤料可选用中粗砂;为满足滤层厚度要求,应根据地质资料、现场条件选用合适的成孔机具和制定相应的施工工艺来成孔;灌砂量应根据冲孔孔径大小和深度,确定实际灌砂量应不小于计算量的95%;若冲孔期问发现弯孔或坍孔淤塞,应填土后在旁边重新成孔。
(三〕真空度过低
1,预防措施。井点施工时,各根井点滤管的顶端高程应按规定保持一致;井点距离开挖面不得过近,一般距离基坑(槽)上口宽度不应小于1米;集水总管应搁置平稳;管路系统安装应严密,并经检查合格;真空泵的传动装置在开泵前应做适当调整,使转速满足规定要求。
乞.治埋方法。集水总管因地表沉降过大而发生变形时,应及时调整总管的高程;集水总管连接处漏气,应拧紧螺栓或拆下重新安装;总管阀门漏气,应调整或更换;井管断裂或连接部位丝牙脱离(滑牙),经处理无效,则应将该井管与集水总管脱离,如该井管位量处于降水的关键地点,应重新补打井点。
(四)气水分离失控
1.预防措施。气水分离箱在进入施Π现场前必须保养,防止箱内的水进入真空泵;气水分离箱的水位器上下两端应安装有旋塞,必要时能关闭,以防止外面空气进入箱体内;气水分离箱的上下两只筒体应密闭,防止漏气;离心水泵与气水分离箱之间的阀门应可靠,防止漏气;离心水泵的出水量应控制适度,使能保持连续出水。
2.治理方法。听到排气缸体内发宀撞击声后,应立即将气缸下面的放水旋塞开启,使气缸内的积水排出,排净积水后,将放水旋塞关闭;若撞击声仍连续不断,气缸下面的旋塞不断有水排出,则停泵检查真空泵活塞与气缸末端留有的间隙状况等,待处理后不再有撞击声时,才可按规定操作顺序,重新开泵使用。
(五)升温过高
1.预防措施。干式真空泵抽水机组开动前,必须对冷却水箱内灌满清水;冷却水泵、水箱及管路经保养后都完好,方可正式使用;真空泵运转期间,要经常检查缸套温度状况,以确保设备运转正常。
2,治理方法。发现真空泵活塞缸体温度升高很大时,若冷却水箱内无水,应立即加满清水,若因冷却水管堵塞或气水分离箱内泥砂等淤积使热交换失败,则用外面的冷却水来降温。(六)井点出水量小,地下水位降深比预计浅得多
1。预防措施。详见“滤管淤塞”的预防措施;滤清器、井点管及总管等管路在使用前应清除积存在内部的残存泥砂及垃圾等淤积物;塑料连接短管必须确保从井点管流向集水总管的过水断面积;需要开足的阀门必须开足,并加以确认。
2.治理方法。滤清器被泥砂等积满淤塞,应关闭总闸阀迅速清除;对降水重要地段滤管淤塞的井点应拔出,洗清井点滤管后重新下沉井点,或在临近位置补打井点。 |
(七〕局部地段出现流沙和险情
1,预防措施。详见(—)“滤管淤塞”和(三)“真空度过低”的预防措施;在水源补给较多一侧,加密井点间距,在基坑开挖期间禁止临近边坡挖沟积水;基坑附近禁止堆土堆料超载,并尽量避免机械振动过剧;抽出的地下水不得在附近回流入土中。
2,治理方法。封堵地表裂缝,把地表水引至离基坑较远处,找出水源予以处理,必要时用水泥灌浆等措施填塞地下孔洞、裂缝;在失稳边坡一侧,增设抽水机组,以分担部分井点排水量,提高这一段井点管的抽吸能力;在有滑裂险情边坡附近卸载,避免边坡滑裂险情加剧,防止造成井点严重位移而产生的恶性循环。
免费打赏
wngg029
2010年03月10日 15:24:21
2楼
十分感谢楼主的资料,希望楼主再接再厉。
回复
hjdzb
2010年08月25日 20:05:14
3楼
需要掌握的东西可真多,只能慢慢开始学,谢了!
回复
vikingsss
2010年08月26日 16:47:51
4楼
晕死,做施工的了解就行了吧
回复
xiaoyige0426
2010年08月27日 11:42:53
5楼
感谢楼主的资料,
回复
好阿
2014年09月16日 16:38:53
6楼
感谢楼主分享资料和经验
回复
mywow1210
2014年09月18日 16:36:36
7楼

需要掌握的东西可真多,只能慢慢开始学,谢了!
回复

相关推荐

APP内打开