工地采用铝模施工?《安全防护做法》请查收!
懵智
懵智 Lv.2
2023年08月03日 13:31:20
来自于建筑施工
只看楼主

          

          

《铝模支撑体系防高坠安全防护做法》 是安全工程师(中节能)实训营以上海公司中节能项目主体结构铝模施工体系为载体,针对铝模支撑体系特点,梳理铝模施工流程、作业高坠风险点、风险点暴露时间段,利用铝模结构刚度高、销钉固定快捷方便、盘扣脚手架搭拆便捷等特点,兼顾实用性、连贯性和搭拆方便性,制定底板混凝土浇筑后及墙柱钢筋模板施工阶段、顶板模板施工阶段、顶板钢筋绑扎及混凝土浇筑前三个阶段的安全防护做法,指导铝模体系安全防护设施施工。


电梯井口



顶板模板/钢筋施工阶段


做法1

销钉式定型化防护

           

销钉式定型化杆件

           

利用销钉同铝模连接

           

成型临边防护效果

// 要点

(1)利用垫片、销钉穿过铝模板销钉孔,连接定型化立杆和铝模模板,搭设钢管护栏;

(2)依据现场实际施工及材料,也可使用螺栓及防脱垫片的方式进行紧固。


做法2

盘扣架体外扩式防护

           

盘扣架体外扩防护

           

作业面过人通道

// 要点

(1)利用电梯井盘扣式脚手架架体,利用距作业面200-600mm之间的连接盘,使用250mm模数杆件外扩搭设防护架体;

(2)如果利用电梯井架体作为作业面临时过人通道,通道两边应按照临边做法搭设防护,满铺脚手板,验收通过后方可投入使用。


墙柱钢筋施工阶段


做法

        挂扣式钢脚手板+防坠器爬梯

           
           


           

// 要点

(1)利用电梯井架体进行登高作业时,电梯井架每步均应满铺脚手板,四周每个连接盘上均应搭设临边防护;

(2)电梯井水平硬防护封闭前,架体内侧满铺脚手板,架体与结构之间空隙满挂安全平网,模板转运完成后及时设置硬防护;

(3)电梯井上下采用定型化爬梯及牵引绳防坠器。


墙柱模板施工阶段


做法

       钢筋网格模板盖板防护+临边防护

         
         
         

// 要点

(1)拆模完成后及时采用钢筋网格防护,使用直径8mm钢筋,纵横向间距100mm满铺固定;

(2)钢筋网格防护上方使用通长木方,间距300mm铺设作为龙骨,K板位置下沉100-150mm满铺模板,避免后续砌体施工拆除,刷黄黑色警示漆;

(3)电梯井防护搭设完成后进行安全验收,张贴安全验收牌及相关警示图牌。



预留洞口


顶板模板/钢筋施工阶段


做法1

销钉式定型化防护

           

利用销钉同铝模连接

           

连接效果

           

成型临边防护效果

// 要点

连接方式同电梯井顶板模板施工阶段连接方式相同,整体为利用铝模自身结构体系采用销钉固定连接。


做法2

       支顶式扣件式钢管防护

           
           

支顶式扣件式钢管防护

// 要点

(1)底部水平杆紧邻铝模模板固定,立杆底部伸入铝模模板200mm,防护杆件与铝模模板采用扣件预紧固定;

(2)预留洞口防护内侧满铺安全平网。


墙柱钢筋/模板施工阶段


做法

       钢筋网格模板盖板防护+临边防护

         
         

// 要点

(1)浇筑完成后及时采用钢筋网格防护,使用直径8mm钢筋,纵横向间距100mm满铺固定;

(2)钢筋网格防护上方使用通长木方,间距300mm铺设作为龙骨,满铺模板,刷黄黑色警示漆;

(3)防护搭设完成后进行安全验收,张贴安全验收牌及相关警示图牌。



传料口


顶板模板/钢筋施工阶段


做法

       方钢-钢笆合页

           

翻板开启状态

           

翻板开启状态

// 要点

(1)采用方钢作为主框架,钢笆作为防护面板,依据传料洞口尺寸设计制作形成专用防护,不同楼层同一洞口周转使用;

(2)合页翻板轴两侧开孔,利用螺栓穿过铝模销钉孔,将合页防护固定在铝模模板上方。


顶板钢筋施工阶段


做法

       钢筋网格防护

         

// 要点

短边采用18mm钢筋,长边采用8mm钢筋,纵横向间距100×100mm形成钢筋网格防护,短边侧预留20cm宽度用于传料。


墙柱钢筋/模板施工阶段


         

// 要点

传料完毕后,传料口及时完成正式防护,做法同电梯井口、预留洞口硬防护做法相同,均采用钢筋网格防护、木模模板盖板、黄黑色警示漆。



楼梯临边


顶板模板/钢筋施工阶段


做法1

       销钉式定型化防护

           

铝模模板上方螺栓固定立杆

           

楼梯临边防护成型

// 要点

利用楼梯侧边铝模模板销钉孔,使用螺栓固定定型化立杆,搭设扣件钢管式护栏,做法同上述销钉式防护做法相同。


做法2

       插入式方钢定型化防护

         
           

插入式防护立杆

           

方通连接

// 要点

在钢管或钢方通上焊接 12mm 的钢筋,利用钢筋插入铝模16mm 销钉孔,使其与铝模有效连接,形成临边防护立杆,再在立杆上设置扣件式护栏横杆,形成临边防护;使用钢方通做立杆时,加设夹具锁定钢管。


墙柱钢筋/模板施工阶段


做法1

       预埋式扣件钢管防护

           

连墙件预埋

           

楼梯临边防护成型

// 要点

楼梯合模前使用钢管预埋连墙件,利用连墙件固定护栏立杆,搭设临边防护。



做法2

         钢底座式扣件式钢管防护

         

// 要点

在楼梯休息平台用膨胀螺栓固定钢底座,安装立杆,连接件固定护栏杆形成整体。



楼层临边


主体结构层间防护


做法

       翻转式层间安全平网

         

// 要点

使用钢管搭设框架,内侧满挂安全平网,利用旋转扣件和外架纵向水平杆连接,防护可进行翻转。在模板搭拆、放线等工序施工时收起防护,用S挂钩将防护钩挂在外架上,施工完成后恢复至防护封闭状态。


爬架层间防护


做法

       爬架翻板副板防护

           

底部翻板防护

           

作业面副板

// 要点

作业面从上往下第一、二步爬架走道板内侧增加副板,减小爬架和墙面模板间隙;第三步爬架走道板翻板在墙模板加固完成和拆模完后封闭层间间隙。