电气工程1 施工前准备1)前期进入工地,勘察现场,熟悉装饰及水电图纸,在原有招标蓝图结合现场情况进行深度规划、优化,必须制定优化施工图纸,公司确认,确保最佳施工方案,达到省工、省料的效应。3)使用红外线现场实时放线定位,打眼器打眼固定成品支架。成排电线管安装,支架应采用冲孔角钢作横担并排敷设。2 电管敷设电管敷设的工艺流程:3
电气工程
1 施工前准备
1)前期进入工地,勘察现场,熟悉装饰及水电图纸,在原有招标蓝图结合现场情况进行深度规划、优化,必须制定优化施工图纸,公司确认,确保最佳施工方案,达到省工、省料的效应。
3)使用红外线现场实时放线定位,打眼器打眼固定成品支架。
成排电线管安装,支架应采用冲孔角钢作横担并排敷设。
2 电管敷设
电管敷设的工艺流程:
3 具体的质量要求:
1)成排电线管安装,支架应采用冲孔角钢作横担并排敷设。
2)从墙面到地面敷设的电线管90度弯头应采用成品弯头连接,天花所有使用的弯头应使用成品弯头连接,不到现场用弯管器。
3)所有紧定管与配件连接处必须使用卡压钳卡压,以防脱节,紧定螺丝必须拧断。
4)电管敷设后,不得刷漆,以保证墙面与电管的结合度。
5)由砼地坪伸出与填充墙内管连接的管子敷设时,为了减少人员走动时的碰撞,应尽量控制露出地坪的高度,一般控制在15cm左右。
6)管子敷设后,为防止异物进入管内,应及时用橡胶堵头封口,特别是朝天口一定要封堵严密。
7)所有使用紧定管90°或有规则的弯头,必须使用零星或短头管,用气压弯管器制作完成,到现场成品装配。
8)管子进箱、盒要顺直,箱盒固定牢固,由于底层筋绑扎后要垫高(底层筋保护层),现浇砼楼板内电管进盒时一般做“鸭脖”形。
9)吊顶内配照明电管高度与吊顶高度控制在30CM到60CM之间,不得吊太高,越高灯头线预留越长,浪费越大。
10)开关、插座盒开槽后应按标高先固定开关、插座盒再配管。
11)预埋灯盒时,一定要拉线,尺寸要准确。
12)垂直砼墙面里的盒子预埋时要先了解将来地面找平采用何种材料和厚度,同一房间,过道要拉水平线,确保拆模后预埋盒高低一致。
13)配盒超过下列长度时,中间应加过线盒:
a45m无弯曲时;b.30m一个弯时;
c.20m两个弯时;d.12m三个弯时。
14)墙面电线管开槽、放线必须使用红外线,达到横平竖直,开槽深度、宽度达标。
15)为了确保管路畅通,拆模后,管盒要及时清理,如有堵塞要及时采取措施清理。
16)为了确保管路畅通,拆模后,管盒要及时清理,如有堵塞要及时采取措施清理。
17)所有管路敷设完毕,及时请甲方(现场监理)验收,并在<隐蔽工程验收记录>单上签字认可。
4 管内穿线工艺
1)穿线工艺流程:
2)具体的质量要求
(1)穿线前应清除管内积水,浮锈等杂物,一般从两端穿入钢丝,绑扎钢丝球,两人配合来回拉动,完后用气压泵吹出管内浮锈,吹入滑石粉。
(2)内穿导线根数,必须符合设计要求,管内导线的总截面(含绝缘层)不应超过管子截面积的40%,导线在管内不得有接头和扭结,需接头时应在接线盒连接。管口处装设护口保护导线绝缘层,以免破坏导线绝缘层。在不进入盒(箱)的垂直朝天管口,穿入导线后,应将管口随时作密封处理。
(3)导线连接,单芯导线采用接线帽,多股导线采用单卷法或缠绕法机械压接,连接后均要搪锡,要求饱满无漏焊。然后包扎绝缘层,里面用两层黄腊带缠绕,外面包两层黑胶布。
(4)导线穿管后均要作绝缘电阻测试,无论是相对地、相对零、相对相的电阻值均要符合规范要求。