近日,四川省成都市住建局印发《成都市绿色标杆施工工地技术标准(2023年修订)》。 本标准自发布之日起执行, 有效期2年 。(本文附 各地 相关政策)
近日,四川省成都市住建局印发《成都市绿色标杆施工工地技术标准(2023年修订)》。 本标准自发布之日起执行, 有效期2年 。(本文附 各地 相关政策)
第二、三条 建设工地施工现场应 沿四周连续设置封闭围挡 , 建设工地围挡总高度 不低于3m (不含灯箱高度) ,并在其底部设置 0.5m高的黄黑相间警示带 。围挡应 设置夜间警示灯和具备反光特性的 安全警示标识 。
第十二条 工程围挡、基坑周边、建筑物四周应设置雾状喷淋 。建设工地应 确保喷头有效使用率在95%以上 。
第十三条 围挡喷淋 应安装在 低于顶部300mm处内侧 ,喷头朝内向上,与围挡立面呈 45°夹角 。固定喷淋装置 无法覆盖的中心区域 , 应增设移动式雾炮。
第十四条 建设工地应在基坑马道、主要道路等易产生扬尘的位置 安装360°高空旋转雾桩 。
第十五条 房屋建筑工程使用悬挑架或者落地架进行主体、装饰施工时, 高度20m及以下的建筑物 ,应在建筑物外侧架体 顶部沿四周设置1道雾状喷淋(水平朝外) , 高度20m以上的建筑物 ,应在建筑物外侧架体 从底部向上每20m沿四周设置一道雾状喷淋 。
第十六条 土方作业区域内每台土方作业机械 应配置一台雾炮机 进行 定点湿法作业或安装土方机械喷淋装置 。
第十八条 施工作业时应全时段开启所有雾状喷淋设备 进行湿法作业 , 重污染天气预警期间 应全天开启所有雾状喷淋设备 (雨雪天、气温低于2摄氏度时除外)。
第七条 建设工地施工现场 主要出入口明显位置 应悬挂公示标牌 (图)(至少应包括 “七牌一图” )。
第九条 在 施工现场出入口外部醒目位置 张贴600mm×600mm大小的 “非道路移动机械进出场码” 。
第十九条 轨道交通项目的明挖站点基坑与符合以下条件的房屋建筑、市政基础设施项目的 基坑 应安装可闭合式防尘天幕实施封闭作业 :
(一) 重点地段内的工程建设项目 ;
(二)基坑 平均深度超过6m(含) ;
(三)基坑防尘天幕安装 最短跨度 在 10m(含)以上 , 最长跨度 在 100m(含)以内 ;
(四)防尘天幕安装及使用相关受力 满足 基坑支护结构抗倾覆稳定性验算 。
第二十条 防尘天幕应选用 不低于2000目 的密目网并满足相关要求, 相邻防尘天幕 应保持 100~150mm 的安全距离。
第二十二条 建筑物 外脚手架外侧 应 满挂 不低于2000目 的密目网或钢板冲孔网。
第三十五条 施工现场 应配备 专职文明施工管理员、建筑垃圾处置(排放)管理员 。
第三十七条 施工现场除特殊工艺要求外, 禁止 搅拌混凝土、砂浆和使用袋装水泥,禁止拌和级配碎石、水稳等易产生扬尘混合料 。
第三十九条 施工现场粉煤灰、腻子粉、石膏粉等易产生粉尘的材料, 应使用土工布覆盖或分类存放于库房 。 8小时未作业 的土方 应使用 ≥800目 的密目网覆盖。 超过三个月不施工的堆土 应进行 绿化 或使用 ≥800目 的密目网覆盖。
第四十三条 以下类型的 脚手架 应使用相应比例的承插型盘扣式钢管进行搭设:
(一) 外脚手架,承插型盘扣式钢管 使用比例 不低于 外脚手架钢管总量的 70% ;
(二) 承重和支撑脚手架,承插型盘扣式钢管 使用比例 不低于 承重和支撑脚手架钢管总量的 50% 。
钢管支架构件的材料性能、外观和工艺应符合《承插型盘扣式钢管支架构件》(JG/T 503)的相关要求。
近年来,多地发布施工现场围挡设置的文件,大多数地区要求房建类围挡高度不低于2.5米。 为提升整体形象,遏制扬尘影响, 部分地区提出了 更高 的要求:
2023年5月,南京市攻坚办发布《关于进一步明确建设工程扬尘污染防治措施的通知》。本通知 自发布之日起实施 。
新开工的建设工程不符合 “十达标”要求的 不得开工 ;
已开工项目的建设工程,除围挡高度外 ,应于 2023年5月底前按要求整改完毕 。
重点区域房建工程 在确保安全前提下 使用 5米及以上 的硬质围挡;
施工现场所有涉及 土方开挖、爆破、拆除、运输等易扬尘作业时 应采取雾炮、洒水、喷淋、高杆喷雾、多层喷淋等降尘措施 。
政府投资的建设工程须全部使用 国三及以上排放标准的非道路移动机械。
土方运输车辆全部使用 国五及以上排放标准新型渣土车 。
对 扬尘污染防治不到位、不符合“十达标”要求 的建设工程责令限期整改或 停工整改 ;
情形严重的不得确认为差别化管理工程,并 暂停 渣土外运和 夜间施工许可审批 ,对扬尘污染防治不力、不履行主体责任的 建设单位、施工单位予以通报批评 ,并记入不良信用记录。
5月5日,大连市住建局发布《关于进一步规范房屋市政工程工地围挡设置的指导意见》, 本通知 自下发之日起执行 。其中:
1、房屋市政工程施工现场可根据工程实际选用 固定式围 挡或移动式围挡。
(1)固定式围挡
仿真绿植围挡: 围挡总高度4米 。
装配式围挡: 围挡总高度2.5米,分上下两部分 ,上部为成品定型钢结构挡片(彩钢夹芯板挡片+钢骨架),下部为0.3米高挡墙(砖砌或预制块)。每间隔3.6米设置钢结构立柱。
砌筑式围挡: 围挡总高度2.5米 ,由围墙、立柱、压顶组成。围墙采 用砖砌实体围墙,砖墙厚度不小于0.24米,每间隔4米设 置0.4米×0.4米砖砌立柱,外侧采用真石漆饰面。
(2)移动式围挡
冲孔式钢板围挡: 围挡规格为1.25米(宽)×2米(高) 。材质为镀锌板 (管)材,重量易于工人搬运。
2、 固定式围挡 适用范围 : 新建、扩建类房屋建筑工程 ;工期超过3个月且施工点位相对固定的新、扩、改建类市政工程。
3、固定式围挡应设置 不低于围挡总面积40% 的公益广告。
4、各地区相关部门要做好工地围挡规范设置的日常管理,按照 每个项目每个月不少于1次 的要求,有计划的开展工地围挡容貌管理的巡查检查。
3月27日,云浮市住建局发布《关于开展建设工程施工围挡改造提升行动的紧急通知》。
自发文之日起 , 所有新开工工程必须按照本通知要求建设施工围挡 。
1、 施工工期在半年以上的工地 ,施工围挡应优先选择采用钢板材质的钢结构围挡或砖砌围挡, 限制使用PVC材料,淘汰使用彩钢板材料 。
2、 基坑、桩基施工阶段 、倒边施工频繁的市政工程以及人流密集区的工程, 不宜采用砌体围挡 。
3、 政府投资建设工程的工地围挡 原则上应100%刊载公益广告 ,社会投资建设工程的工地围挡应按照 不少于围挡总面积的30% 刊载公益广告。
4、 严禁 出现围挡上无公益宣传画面(空白、缺失、裸露)的情况 。
5、 全市房屋市政工程围挡应沿线配置喷淋装置 ,并配置足够的雾炮设备。
6、 建设单位负首要责任 ,施工单位负主体责任,监理单位负监理责任。
3月14日,重庆市住建委发布《关于进一步加强全市房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工管理的通知》。
自发文之日起 , 新开工项目 施工围挡应从《建设工程施工现场围挡标准图集》中选取样式。其中,
1、旅游景点、商圈、重要道路两侧工程 应选用高大围挡(3.6m或5m高) ;
2、其他区域采用普通围挡( 2.5m高 );
3、工期短于3个月的项目,高度可降至 2米 。
其他续建工程施工围挡应从《建设工程施工现场围挡标准图集》中选取样式,按规定设置高度, 并于2022年7月31日前完成围挡的更新、更换 。
2021年6月17日,苏州市住建局发布《关于进一步美化城市环境做好房屋市政工程施工工地围挡品质提升工作的通知》, 2021年8月1日起开始执行 。
一般房屋建筑工程围挡高度统一为4米 ,特殊工程项目可以根据需要提高设置高度。
市政基础设施(含城市轨道交通)工程围挡 高度为3米 。
围挡示例(4米高)
各市、区住建部门及工程安监机构应 加强对工地围挡的抽查 ,对不符合上述规定要求的在建项目,下发整改通知书;
对整改不彻底的,约谈 施工企业及相关责任人;
对拒不整改或情节严重的,责令停工并纳入信用评价 。
2022年4月,苏州市住建局再发布《关于进一步明确工地喷淋抑尘设备开启时间相关事项的通知》,通知要求:
即日起 ,除雨天外, 施工作业期间 , 喷淋、雾炮、洒水车 做到 双整点 (8、10、12、14、16时等) 开启 ,每次开启时间不少于10分钟。
2021年10月,浙江省诸暨市住建局发布《关于进一步提升建筑工地围挡设置标准的通知》。 自发文之日起 30天后 正式开始施行 ,自施行之日起 五年内有效 。 明确:
城区建成区范围内房建项目建筑工地的 围挡高度 不低于5米 。
城区建成区范围内 房建项目建筑工地的 围挡高度 不低于5米 。 市区其他区域 房建项目工地围挡高度 不低于3米 。 其他乡镇 建筑工地围挡高度 不低于2米 。
市政工程工地可 采用高度不低于2米的定型式移动围挡或者砖砌矮围挡打围 。
房屋建筑工程工地围挡 应设置仿真绿植 ,采用人造草坪作为饰面的仿真绿植围挡结构, 人造草坪背胶应与围挡墙体贴紧粘牢,无明显色差,不褪色, 高度(厚度)不低于1厘米,草皮簇绒密度不低于13650针/平方米,草纤维纤度不低于7500分特 。
全市 纳入建设局监管的房屋建筑工程、市政基础设施工程 应沿四周设置连续封闭的围挡 。
禁止无围挡施工 ,施工单位 应安排专人或专业队伍定期 对围挡进行清洁、修复或更换。
对工地围挡 开展的抽查检查 ,对检查发现的问题及时落实整改。
整改不到位、不彻底的,我局将 约谈施工企业及相关责任人 ;拒不整改或情节严重的, 责令停工 并纳入信用评价 。
2021年6月17日,沈阳市城乡建设局发布《关于印发沈阳市建设工程施工现场围挡设置导则及图集的通知》。
2021年7月1日后 所有新开工的建设工程施工现场围挡按新版《沈阳市建设工程施工现场围挡标准图集》设置 。
房屋建筑工地施工现场应采用“固定式围挡”。 围挡总高度不得低于3m ,分上下两部分,围挡上部为不得低于2.5m高钢结构,下部为0.5m高挡墙。
临街围挡下部底座粉刷黄黑相间警示条 (宽度20cm、倾斜角60度)。一级马路沿街段应设置照明灯,依照路灯照明时间开启。
围挡应当每日清洗一次 ,户外喷绘布出现破损、退色应及时更换,仿真绿篱围挡出现卷边、破损时应及时更换。
根据《图集》显示, 房建类围挡高度有3个档位,分别为 4m、3m和3.75m 。
2020年5月7日,无锡市住建局发布《 关于落实建筑工地围挡整治提升工作的通知 》,明确:
市区主要路段周边工地的围挡高度原则上 不低于3米 ,一般路段周边工地围挡高度原则上不低于2.5米。
施工周期为1个月以下, 短期施工的管线开挖、绿化迁移、人行道铺装等占道作业施工 的,可采用移动围挡或者 高度不低于2m 的矮围档打围。
距离交通路口 3米范围内 设置施工围挡的, 围挡1米以上部分应当采用通透性围挡 ,不得影响交通路口行车视距。
围挡顶部应连续设置自动雾状喷淋装置、照明设施 。围挡下部应设置 防溢基座 ,控制垃圾、泥浆、水外流。