空调板护栏设计变更实例
绝处逢生666
2023年08月01日 15:32:13
只看楼主

  某住宅小区住宅楼外墙南北两侧均设有外伸700mm,宽1000(1500)mm,高100mm,C25混凝土现浇钢筋混凝土空调板。 1   具体做法 (1)空调板护栏设计做法为:下部栏杆16mm×16mm方钢、中距200mm左右;上部横杆为25mm×25mm方管焊接。

 

某住宅小区住宅楼外墙南北两侧均设有外伸700mm,宽1000(1500)mm,高100mm,C25混凝土现浇钢筋混凝土空调板。

1   具体做法

(1)空调板护栏设计做法为:下部栏杆16mm×16mm方钢、中距200mm左右;上部横杆为25mm×25mm方管焊接。 查阅国标现行冷弯薄壁方钢管的规格及截面特性得出,25mm×25mm冷弯薄壁方钢管规格只有25mm×25mm×1.5mm一种。

(2)护栏防腐设计做法为:清理金属面除锈防锈漆或刮腻子磨光、调和漆两遍。

2   设计不足

在审图时对以上两项设计,经过反复的论证,认为设计存在以下不足。

 2.1   护栏选用钢材存在隐患

设计中选用普通钢材制作空调板护栏。钢材护栏虽然设计防锈蚀层,但由于钢材自身固有的化学性质及其他原因暴露在室外大气条件,难以阻抗护栏锈蚀的发生。过不了十年有可能发生严重锈蚀,既不美观又污染环境。

上部横管设计为25mm×25mm冷弯薄壁方钢管。方钢管外部设计为防锈蚀层,内壁面层防锈蚀层不好做,干脆就不做防锈蚀层。施工完成交付使用后,方钢管外部不出现锈蚀,内壁面层也要锈蚀。年深日久,方钢管内壁必然发生严重锈蚀,如果修缮不及时,就会失去使用功能。

2.2   防锈蚀做法材料的选用

 防锈蚀具体做法:清理金属面除锈、防锈漆或刮腻子磨光、调和漆两道。

就调和漆自身性质而言,其耐候性、耐久性效果不佳。暴露在大气之中很快就将失去光泽、开裂甚至脱落。

由于选用普通钢材和涂刷调和漆的设计,且施工时不认真执行操作规程、监管人员监管缺失等原因 ,长期暴露在室外大气中的护栏已出现严重锈蚀。有的护栏表面已被厚厚的氧化铁覆盖。有的护栏表面氧化铁被雨雪冲刷,流到墙面上,严重污染墙面及环境。有的护栏已经出现严重锈蚀,甚至失去功能。

住宅楼室外护栏锈蚀生成氧化铁,由于雨水及融化的雪水流淌污染的墙面进行的清洁或重新涂刷涂料;因锈蚀失去功能的护栏要进行修缮,甚至更换,以恢复其外观及功能。修缮并非易事,由于住宅楼又高又大,护栏立面布置又分散,是较大规模的施工,必须有专业的施工单位承担。不但施工困难,而且费用很高。

3   设计变更

为了弥补设计中的不足,延长空调板护栏的使用年限,减少在建筑物设计合理使用年限内的修复和修缮次数。施工单位编制了《空调板护栏设计变更建议书》。建议书中提出以下设计变更建议。

3.1   方钢变更

由16mm×16mm方钢变更为直径15mm热镀锌钢管,由25mm×25mm方管变更为25mm×25mm×1.5mm热镀锌方管的设计,其余设计不变。

提出变更设计的理由为:根据热镀锌标准,镀锌层厚度标准为86μm。据有关资料介绍,国外某镀锌协会试验结果:镀锌层厚度86μm的热浸镀锌钢材,在重工业、海岸、郊外及城市地带耐用年限分别为13,50,104,30年。其抗锈蚀性能很强,耐用年限远超过未经过热浸镀锌的普通钢材。在热镀锌管内外镀锌,也是抗锈蚀性能强、耐用年限长的一个因素。

3.2   涂层变更

由面层涂刷二道调和漆变更为喷涂二道氟碳漆的设计,其余设计不变。提出变更设计的理由为:氟碳漆具有优良的防腐性能、强附着性、超长耐候性及免维护、自清洁的性能。其防腐性能、耐用年限及其他性能比调和漆更好。

在图纸会审时施工单位工程师向设计单位建筑师和建设单位工程师提交了《空调板护栏设计变更建议书》。

4   结果

设计单位建筑师和建设单位工程师一致认为此项设计变更建议提的有理、有据。设计变更后能使护栏延长使用年限,减少在建筑物设计合理使用年限内的修复与修缮次数,甚至不修缮。同意接受此项设计变更建议。

会审结束后由设计单位出设计变更通知书。一式四份,建设单位、监理单位各一份,施工单位二份。施工单位二份中,其中一份由工长保存,另一份由资料员入档保存。作为施工、验收、监理的依据。


相关推荐

APP内打开