一、高压过高保护 故障显示: 室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板显示 适用型号: GMV5、GMV5S、TOPS 系列 故障判断条件和方法: 通过高压传感器检测系统实时高压或检测高压开关是否动作进行判断。传感器
一、高压过高保护
故障显示: 室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板显示
适用型号: GMV5、GMV5S、TOPS 系列
故障判断条件和方法: 通过高压传感器检测系统实时高压或检测高压开关是否动作进行判断。传感器 检测到高压值大于 65℃或高压开关断开,则判断为高压过高,系统停机保护。
可能原因:
■室外机截止阀未打开;
■高压传感器异常;
■高压开关动作异常;
■室外或室内风机异常;
■室内机过滤网或风道堵塞(制热模式);
■运行环境温度过高;
■系统冷媒灌注量过多;
■系统管路堵塞;
故障排查解决:
二、排气温度过低保护
故障显示: 室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板显示
适用型号: GMV5、GMV5S、TOPS 系列
故障判断条件和方法: 通过检测压缩机排气温度与高压值,排气温度与高压值的差值低于 10℃则保护 停机。
可能原因:
■压缩机排气感温包检测异常
■制冷模式下,室内机电子膨胀动作异常
■制热模式下,室外电子膨胀阀动作异常
■系统冷媒过多
三、低压保护
故障显示: 室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板显示
适用型号: GMV5、GMV5S、TOPS 系列
故障判断条件和方法: 通过低压压力传感器检测压缩机吸气压力,当压力值低于-41℃时,则保护停机。
可能原因:
■室外机截止阀未打开;
■低压传感器异常;
■室外或室内风机异常;
■室内机过滤网或风道堵塞(制冷模式);
■运行环境温度过低;
■系统冷媒灌量不足;
■系统管路堵塞;
故障排查解决: