必须冷却的组件:VCS变频器,控制柜,机舱,控制器,变压器。 热交换器: 发电机冷却:
必须冷却的组件:VCS变频器,控制柜,机舱,控制器,变压器。
热交换器:
发电机冷却:
发电机水冷:
输水单元的泵将冷却液从发电机打到冷却回路中。
冷却液从发电机被打出,通过散热器冷却液被空气冷却,冷却液通过热交换器返回,冷却液返回发电机。
发电机风冷:
齿轮油冷却-输油单元:
齿轮油冷却图纸:
液压油通过内置泵、滤芯送至温控阀。当油温低于40℃时,温控阀将油送回齿轮箱。
液压油通过内置泵、滤芯送至温控阀。
当油温处于40℃和50℃之间时,温控阀将一部分油通过旁路,另一部分送入冷却器。
齿轮油被送回齿轮箱。
液压油通过内置泵、滤芯送至温控阀。当油温超过50℃温控阀将油送入冷却循环1然后流经冷却器。油被冷却后流入齿轮箱。电动齿轮油泵将油打入冷却循环回路2,油流经冷却器,然后经过一个或两个风扇进行冷却,启动几个风扇取决于油温,然后油流回齿轮箱。
XXX 1.5 齿轮油冷却图纸:
压差继电器:是一种受两个压力之差作为信号控制的电器开关,泵 单元中采用24VDC/2bar压差继电器,当粗滤网前端和精滤网后端的压差超过2bar时,压差继电器闭合使执行元件动作,从而使得绿线管路导通,起到安全保护的作用,同时发送故障信号。
压力继电器:是利用液体的压力来启闭电气触点的液压电气转换元件。当系统压力达到压力继电器的调定值时,发出电信号给系统。
溢流阀:一种液压压力控制阀。在液压设备中主要起定压溢流作用和安全保护作用。泵单元中 3bar/10bar/0.2bar溢流阀,分别是在压力大于3bar和10bar的时候打开。0.2bar溢流阀防止回流。
温控阀:调速阀是进行了压力补偿的节流阀。泵单元中的温控阀采用机械结构,热胀冷缩的原理。
油温↑,油路流量↓;油温↓,油路流量↑。