人防工程的消防给水
失物招領
2023年07月27日 17:15:11
只看楼主

人防工程的设计要兼顾战时功能及平时功能。需要平战功能转换的人防工程,不考虑战时的消防给水问题,但需要根据面积、平时使用功能等因素设计供平时使用的消防给水系统。平时使用的消防给水系统,在战时可以根据防护等方面的需要,对管道进行截断、关闭处理,也可对增压供水泵、贮水池进行使用功能的转换。消防给水系统的设计是人防工程给排水设计的一项基本内容,也是施工图审查中出现问题较多的项目。

消防规范是列入到国家《工程建设标准强制性条文》中条目较多的一类规范,是国家相关执法部门检查的重点。

消防技术规范与其它专业规范类似,分国家规范、行业规范、地方规范和协会推荐性规范。涵盖了城镇建设、电力工程、石油天然气工程、石油化工工程、煤炭工业工程、水利工程、铁道交通工程、航空工业工程、民航工程、机械工业工程、信息产业工程、广播电影电视工程、人防工程、核工业工程等工业与民用建设工程的各个领域。

由公安部作为主编部门编制的消防技术规范有30部,由公安部与其他部门联合制定的行业规范共4部,由其他部门主编的专用消防技术规范和包含防火内容的技术规范16部。

在法律地位上全国性规范用于指导全国各地的建筑活动行为,属国家规范。地方性规范是各个地方在国家标准规范的指导下确立的地方性法规,只适用于该地区的某些特殊条件和环境。

在技术特点上全国性规范由于是指导全国各地的,其技术要求涵盖了不同的区域、不同的经济发展程度等,条文的原则性较强。地方规范是根据地方的具体情况制定的技术要求,某些内容与国家规范比更为详尽、具体,有的甚至更严格,可操作性更强。

人防工程给排水专业设计常用的消防设计规范有:

1、《建筑设计防火规范》GBJ16

2、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045

3、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067

5、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

6、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084

7、《水喷雾系统设计规范》GB 50219

8、《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193

9、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB 50151

10、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140

常用的消防施工及验收规范有:

①《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261

②《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166

③《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263

④《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281




图片
0 2
规范的应用

《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098)规定:“人防工程的防火设计,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。人防汽车库按现行的国家标准《汽车库设计防火规范》的规定执行”。在规范的实际应用中,最常遇到的问题是消防稳压系统的设计、火灾前十分钟的供水保证技术措施。一般可按以下原则进行处理:

1、对于防空地下室,在消防稳压、消防水泵、消防水池等方面结合地面建筑统一考虑。一般通过设置屋顶水箱来保证消防系统的水压及火灾前十分钟的用水量。人防工程、地面建筑共用一套消防水池、消防增压泵系统。有时同一个建筑项目,人防工程及地面建筑分属两家设计单位设计,专业设计人员需加强配合,以便节约造价、提高消防系统的可靠性。按照2005年版《人民防空地下室设计规范》的界定,对于住宅小区内建设的人防工程,不管是防空地下室还是单建式人防工程,都必须按《人民防空地下室设计规范》执行。

2、对于单建式人防工程(不包括指挥工程),设计采用的人防基本规范是《人民防空工程设计规范》(GB50225),无法设置高位水箱来满足消防稳压的要求,多数采用设置气压罐来保障消防稳压及火灾初期的用水量。但是稳压罐的调节容积很小,不可能按火灾前十分钟的消防用水量确定稳压罐调节容积。因此,在这方面需要按《人民防空工程设计防火规范》的要求来确定调节容积。由于图纸审查人员、消防主管部门有些工作人员对《人民防空工程设计防火规范》还不够熟悉,为避免审查图纸及施工验收时出麻烦,建议在施工图设计说明中,对此设计的依据做特别的说明,并列出条文号。

人防工程的消火栓给水系统、自动喷水灭火系统的设计,与地面建筑消防设计相比,除在防火分区划分的面积标准有些区别外,其它要求基本上相同。在灭火器配置数量计算方面,比地面的配置数多。对穿越人防工程围护结构的消防管道,应按照人防规范的要求,增加防护阀门及密闭套管处理。



图片
0 3
柴油发电机房的消防设计


Plant layout

柴油发电机房消防设计的依据是《人民防空工程设计防火规范》,该规范的相应条文规定:“柴油发电机房、直燃机房、锅炉房、变配电室和图书、资料、档案等库房,宜设置二氧化碳等气体灭火系统,但不应采用卤代烷1211、1301灭火系统;或按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的规定设置灭火器。重要通信机房和电子计算机机房应设置气体灭火系统”。

在《高层民用建筑设计防火规范》中规定,在高层建筑地下室设置的柴油电站“应设置火灾自动报警系统和除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统”、“燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统”。在实际设计中,使用较多的是采用《建筑设计防火规范》中规定的“水喷雾灭火系统”,或采用CO2气体灭火系统。