负弯矩钢筋混凝土保护层的控制措施
耀明士力架
2023年07月25日 14:21:27
只看楼主

  混凝土保护层厚度起着保护钢筋、确保混凝土与钢筋的握裹力、保障结构承载力和耐久性的作用,因此,在确定现浇结构混凝土保护层厚度时,应综合考虑构件的耐久性、粘结锚固以及截面有效高度等因素。GB50010—2010《混凝土结构设计规范》按构件的不同环境类别分别给出了纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度值,实际工程设计中也将该保护层最小厚度值作为构件混凝土保护层厚度的设计值。

 

混凝土保护层厚度起着保护钢筋、确保混凝土与钢筋的握裹力、保障结构承载力和耐久性的作用,因此,在确定现浇结构混凝土保护层厚度时,应综合考虑构件的耐久性、粘结锚固以及截面有效高度等因素。GB50010—2010《混凝土结构设计规范》按构件的不同环境类别分别给出了纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度值,实际工程设计中也将该保护层最小厚度值作为构件混凝土保护层厚度的设计值。

现浇混凝土中的钢筋保护层厚度是直接关系到混凝土结构耐久性的重要指标。由于种种原因,现浇结构实体的混凝土保护层厚度往往出现较大的偏差,楼板负筋较为严重。而现浇板中的钢筋混凝土保护层厚度控制一直是容易被忽视的问题,在目前建筑市场中,现浇板中上层钢筋的混凝土保护层厚度部分甚至全部不合格。究其原因,主要由于现浇板配筋规格较小,一般为8~10mm,在施工过程中,由于多工种交叉作业,钢筋容易因踩踏而变形,导致上层钢筋移位,甚至与下层钢筋重合,直接后果就是上层钢筋混凝土保护层变大,不能满足设计要求,混凝土保护层厚度过厚将削弱构件的承载能力。

1  工程概况

镇江某软件园工程为框架—核心筒结构,地上28层、地下1层,其中裙房3层,建筑高度100m,建筑面积达4.2万㎡,室内设备和装修标准高。因此,严格控制钢筋混凝土保护层厚度,特别是现浇板中上层钢筋混凝土保护层厚度,成为防止现浇板裂缝、确保工程创优的重要措施之一。

2   确保钢筋混凝土保护层的主要措施

为了实现创优目标,经反复研究,决定采取以下措施。

2.1   做好技术交底工作

项目部组织有关工种进行技术交底,详细介绍钢筋混凝土保护层有关知识,混凝土保护层过大,板面容易开裂;混凝土保护层过小,钢筋容易锈蚀,影响建筑物的使用年限。使操作人员明白控制钢筋混凝土保护层的重要性和危害性,同时与有关班组签订控制钢筋混凝土保护层的责任状,明确直接责任人。

2.2   正确安排施工顺序

在钢筋施工前,木工必须将模板全部搭设完毕,然后由钢筋工铺现浇板底层钢筋,完成后,暂时不垫保护层垫块,水电工开始布管,布管结束后,钢筋工再继续作业。这样就可以尽量减少操作人员对钢筋的踩踏。

2.3   采取必要的技术措施

经过项目部反复研究,决定采用焊接钢筋支架的方法,确保现浇板上层钢筋混凝土保护层厚度合格率达到90%以上。

具体做法是取1根2m长与设计要求同规格的钢筋,下部距两端400mm处分别焊1个T字形钢筋,T字形水平筋长度为200mm,垂直筋长度为板厚-3倍板钢筋直径-30mm(图1)。将做好的钢筋放在上层钢筋下部,支架距长钢筋端部400mm,两个支架之间的间距为600mm,长钢筋之间采用绑扎搭接,搭接长度200mm。该钢筋自梁边开始,每400~600mm放置1道,这样可以保证钢筋在浇筑混凝土过程中位置不发生变化,确保现浇板内上层钢筋混凝土保护层满足设计和规范要求(图2)。

   

图1?钢筋支架示意

   

(a)

   

(b)

图2  施工现场

(a)实例1;(b)实例2

2.4   注意成品保护

浇筑预拌混凝土时,工人要站在跳板上操作,以免把钢筋踩下去。混凝土工振捣结束后,拉线整平,然后压光扫毛,覆盖薄膜,这些操作都要在跳板上进行。木工施工吊模时,也要站在跳板上操作。

3   效果及注意事项

(1) 本工程钢筋混凝土保护层通过此方法施工,板负筋混凝土保护层厚度经过随机检测,合格点率不小于90%,质量符合验收规范的要求。主体结构验收中,楼板经钻孔检测,厚度全部合格,每个钻孔点的厚度偏差均在验收规范的允许偏差范围内,且绝对偏差值较小,而未采用此方法施工的项目,板负筋混凝土保护层厚度合格点率仍然较低。

(2) 此施工方法对于控制楼板负弯矩钢筋混凝土保护层厚度在实践中有极好的效果,在施工过程中要加强管理,不能因为有新施工方法而疏于管理。 

(3) 该工程楼板负弯矩混凝土钢筋施工方法是在常规钢筋混凝土保护层支撑支垫的基础上进行的,常规对钢筋的支撑支垫不能省略。


免费打赏

相关推荐

APP内打开