现今,我司有一项目,土建方在高压室内设有2000X2000大的集水井,土建解释说该集水井无法设在室外其它地方,只好设在高压室内,离高压柜距离有1800左右,请问这样符不符合规范?
现今,我司有一项目,土建方在高压室内设有2000X2000大的集水井,土建解释说该集水井无法设在室外其它地方,只好设在高压室内,离高压柜距离有1800左右,请问这样符不符合规范?
2楼
不符合,就算在不得以情况下有高潮湿场所,都需设吸湿机或在装置内加装去湿电加热器。
回复
3楼
经我司多次反影意见,现在土建方已经把集水井用彻砖围起来了,这样是不是就符合规范要求啦?
回复
4楼
?
回复
5楼
当然不可以,万一出线点问题,电气以后怎么办?
还是不要为好,这个责任可不小哦。
回复
6楼
集水井特殊场合必须设置,我们也做过,不要距离那么近,要修改一下
回复
7楼
设计院真差劲,现在已经做了,怎么办?
回复
8楼
能验收吗?
回复
9楼
怎么修改?
回复