钢梁与混凝土构件的连接
东北跳跳虎
2023年07月14日 14:53:50
只看楼主

一、简支连接 (一) 搁于墙面 1、钢梁与混凝土墙、地下室墙的连接多采用简支连接。 2、埋入混凝土墙的预埋件其背面应焊接栓钉,以承受梁端剪力以及支承偏心引起的 拉力。 3、安装钢梁前,先将抗剪连接件(角钢、T型钢等)按正确位置焊接于混凝土墙的预埋件上,再利用高强度螺栓与钢梁相连,或利用M20安装螺栓临时固定后,用角焊缝将T型连接件与钢梁腹板连接(图1a)。 (二) 嵌入墙内

一、简支连接

(一) 搁于墙面

1、钢梁与混凝土墙、地下室墙的连接多采用简支连接。

2、埋入混凝土墙的预埋件其背面应焊接栓钉,以承受梁端剪力以及支承偏心引起的 拉力。

3、安装钢梁前,先将抗剪连接件(角钢、T型钢等)按正确位置焊接于混凝土墙的预埋件上,再利用高强度螺栓与钢梁相连,或利用M20安装螺栓临时固定后,用角焊缝将T型连接件与钢梁腹板连接(图1a)。

(二) 嵌入墙内

1、对于梁端反力较大的钢梁,可采取在混凝墙面预留梁窝的构造(图1b)

2、于墙内在钢梁支座处预埋钢垫板和连接螺栓。

3、钢梁端部设长圆孔,以调整支座处的水平方向偏差。

4、钢梁安装完毕后,用混凝土将预留洞填灌密实。


二、刚性连接

(一) 插入混凝土墙

1、顺墙体长度方向,钢梁插入混凝墙内的长度不宜小于 2m,以便将钢梁的固端反力比较均匀地传递至墙身。

2、插人墙内的梁段的上、下翼缘应焊接栓钉(图2)

(二) 钢梁与混凝土梁连接

1、钢梁插入混凝土梁内应有足够的搭接长度,以保证弯矩的充分传递。

2、钢梁与混凝土梁搭接范围内钢梁上、下缘应接 应焊 接栓钉, 混凝土梁应加密箍筋(图 3)。

免费打赏
天地不言
2023年07月14日 21:52:21
2楼

钢梁一般多做铰接与混凝土,刚接难度大,耗材明显。铰接设预埋件,刚接宜预埋牛腿,使得钢梁与牛腿等强连接,实现刚接。