安全平网、安全立网、密目式安全立网 分类 及使用范围 参考规范: 《建筑施工高处作业安全技术规范 》 JGJ80-2016 《安全网》GB5725-2009?? 安全网按功能分为:安全平网、安全立网及密目式安全立网 一、安全平网 ● 概念
参考规范:
《建筑施工高处作业安全技术规范 》 JGJ80-2016
《安全网》GB5725-2009??
安全网按功能分为:安全平网、安全立网及密目式安全立网
一、安全平网
● 概念
安装平面不 垂直于水平面 ,用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物击伤害的安全网,简称为平网。
● 分类标记
平网的分类标记由产品材料、产品分类及产品规格尺寸三部分组成:
立网的分类标记由产品材料、产品分类及产品规格尺寸三部分组成:
【完】
↓ 安全平网、安全立网相关概念及技术要求
1、材料
平(立)网可采用锦纶、维纶、涤纶或其他材料制成,其物理性能、耐候性应符合本标准的相关规定。
2、质量
单张平(立)网质量不宜超过15kg。
3、绳结构
平(立)网上所用的网绳、边绳、系绳、筋绳均应由不小于3股单绳制成。绳头部分应经过编花、燎烫等处理,不应散开。
4、节点
平(立)网上的所有节点应固定。
5、网目形状及边长
平(立)网的网目形状应为菱形或方形,按6.1.3中规定的方法测量网目边长,其网目边长不应大于8cm。
6、规格尺寸
按6.1.4中规定的方法测量平(立)网的规格尺寸,平网宽度不应小于3m,立网宽(高)度不应小于1.2m。平(立)网的规格尺寸与其标称规格尺寸的允许偏差为±4%。
7、系绳间距及长度
平(立)网的系绳与网体应牢固连接,各系绳沿网边均匀分布,相邻两系绳间距不应大于75cm,系绳长度不小于80cm。当筋绳加长用作系绳时,其系绳部分必须加长,且与边绳系紧后,再折回边绳系紧,至少形成双根。
8、筋绳间距
平(立)网如有筋绳,则筋绳分布应合理,平网上两根相邻筋绳的距离不应小于30cm。
9、绳断裂强力
?按6.1.5的规定进行测试,平(立)网的绳断裂强力应符合表1的规定。
10、耐冲击性能
按附录A规定的方法进行测试,平(立)网的耐冲击性能应符合表2的规定。
11、?耐候性(略)
12、阻燃性能
阻燃型平(立)网,续燃、阴燃时间均不应大于4s。
↓ 密目式安全立网
1、缝线不应有跳针、漏缝、缝边应均匀。
2、每张密目网允许有一个缝接,缝接部位应端正牢固,网体上不应有断纱、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷。
3、密目网各边缘部位的开眼环扣应牢固可靠、密目网的宽度应介于(1.2~2)m。长度由合同双方协议条款指定,但最低不应小于2m。网宽度的允许偏差为±5%。
4、开眼环扣孔径不应小于8mm,网眼孔径不应大于12mm。
(其他详见规范)