混凝土洗泵系统技术在高层建筑中的应用
西瓜的奇遇
2023年07月11日 15:34:12
只看楼主

  随着施工楼层越来越高,混凝土泵管清洗后水的流向是一个大问题,若直接排放存在 安全隐患,甚至引发安全事故,也会污染下部施工环境。为解决上述施工问题,本工程采用高层混凝土洗泵系统技术,不仅解决了施工涉及的污染和施工安全问题,还能对清洗后的水及残留的混凝土骨料进行二次利用。

 


随着施工楼层越来越高,混凝土泵管清洗后水的流向是一个大问题,若直接排放存在 安全隐患,甚至引发安全事故,也会污染下部施工环境。为解决上述施工问题,本工程采用高层混凝土洗泵系统技术,不仅解决了施工涉及的污染和施工安全问题,还能对清洗后的水及残留的混凝土骨料进行二次利用。

1?工程概况

本工程位于昆明市晋宁区经三路东侧纬十路南侧经十路西侧块,占地面积50?132?㎡,总建筑面积219?201? ,其中地下室55?463? 。包括9栋高层住宅,建筑面积154?366? ,商业建筑面积2?226? ,配套用房建筑面积3?689?

2?洗泵系统组成及作用

洗泵系统由一根DN200的PVC排水管、U形抱箍和一个洗泵池组成;PVC排水管按设计位置安装到作业层,供洗泵水排到地面,U形抱箍用于将PVC塑料管固定于剪力墙上,洗泵池采用免烧砖砌筑于首层,用于收集洗泵水并进行沉淀,便于二次水资源的利用。

3?洗泵系统设计

3.1?排水管

施工前先在图上布置排水管和洗泵池,排水管布置的原则为:(1)应结合铝模深化图,尽量布置在靠近作业层预留泵管洞位置,以便作业层混凝土浇筑完成后清洗泵管;(2)洗泵管宜沿剪力墙布置,以方便排水管固定;(3)排水管尽量布设在采光井、生活阳台或其不影响后续穿插作业或后期装修施工的位置。

3.2?洗泵池

本工程在每栋楼首层设1个洗泵池,其作用是通过排水管收集并沉淀清洗泵管的污水,进行二次利用。

洗泵池采用混凝土实心砖砌筑,形状及尺寸根据实际情况设置,洗泵池隔墙宽200?mm,砌筑完成后采用20?mm厚1∶3水泥砂浆抹平压光(图1)。

     

图1?洗泵池剖面示意

洗泵池设置应遵守以下原则:(1)尽量设在靠近剪力墙较集中的位置,可以减少洗泵池的砌筑工作量;(2)洗泵池的砌筑高度应尽量和首层回填高度一致或低100?mm左右,以方便后期回填,避免再进行拆除工作;(3)洗泵池的容量需根据实际情况进行计算,特别注意在计算洗泵池容量时,需考虑首层底板的承载力,但若容量太小,后期清理次数增多会增加工作量,最好能在收集3~5层污水后清理一次洗 泵池。

4?洗泵系统的安装

4.1?排水管安装

(1)排水管下口距地面应不小于600?mm,以防排水管下端被排下的混凝土堵塞,距洗泵池上表面应不小于5?000?mm,以防排水时水花飞溅到地面,造成地面积水。

(2)排水管采用U形抱箍或U形卡环固定于剪力墙上,在U形抱箍或U形卡环与排水管接触位置,应采用橡胶软垫或其他柔性材料包裹在排水管表面,以防上部泵管清洗时U形抱箍或U形卡环与排水管壁之间产生的摩擦力损坏排水管,U形抱箍或U形卡环沿剪力墙每600?mm布置一道,间距太大影响固定,间距太小会浪费材料。

(3)排水管上口应高于作业面500?mm左右,以便泵管清洗时将布料机端部软管竖直插入排水管中。布料机软管插入排水管深度应不小于300?mm,以防清洗时布料机软管受力脱离排水管。布料机软管和排水管应间隔50?mm,以防清洗时布料机软管与排水管之间产生摩擦而出现意外情况。

实际施工中应根据布料机的型号来选择排水管管径。在作业层板面下部200?mm处设置一道U形抱箍或U形卡环,用于固定排水管悬臂端。

4.2?排水管接长处理

PVC排水管安装后,随楼层增加而接长,为防止接口渗漏,采用以下方式进行接长:两根PVC塑料排水管接口须平齐,用铣刀或刮刀去除断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前对承插口进行插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后用棉布将承插口需粘接部位的水分及灰尘擦拭干净。若有油污需用丙酮擦除。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入。插入粘接时将插口稍作转动,使粘接剂分布均匀,约30°~60°即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。

4.3?洗泵池施工

(1)洗泵池施工前应根据设计位置进行放线,保证洗泵池位置准确。

(2)洗泵池施工前应按施工图计算砖的用量,根据计算用量按2%的损坏率购买材料,以免购进太多,现场产生二次搬运或场地占用等情况。

(3)砖砌体砌筑完成,间隔3~5?d后开始抹灰,为确保抹灰质量并防止后期渗漏,需对进场砂浆等原材料进行验收,检验合格后方可使用。

(4)根据实际情况,在洗泵池一侧砌筑一个抽水泵池,使用抽水泵将沉淀后的水抽出进行二次利用,抽水泵池的尺寸根据抽水泵的型号进行砌筑。

(5)为防止碎料、杂物、生活垃圾等掉入洗泵池内,在洗泵池上部设置盖板。本项目因洗泵池上部为采光井,已做钢筋防护并加盖了模板,故未单独在洗泵池上口设置盖板。

5?洗泵池的维护及清理

(1)洗泵池应定期进行人工清理,根据设计的洗泵池容量及实际情况合理安排清理,防止混凝土在洗泵池内凝固而无法清除。

(2)每周逐一检查排水管的各接点螺栓是否松动,发现问题及时整改,直至达到良好状态为止。

(3)作业环境中的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运,做到日产日清、自产自清、活完料净场地清。

(4)加强施工现场、垃圾及建筑废渣堆料池的管理,做好剩余材料的分拣及回收工作。

(5)安装完成的管道不得用作支撑或放脚手板,不得踏压或堆放其他杂物,管道的支托架不得作为其他用途的受力点。

(6)洗泵池应按二次结构方案要求进行砌筑,其防水应按要求施工,以免因洗泵池渗水、漏水而影响室内地坪及地下室砌筑施工。

6?洗泵系统应用情况及效果

高层混凝土洗泵系统与传统洗泵方法相比有以下优点。

(1)可避免污水污染外墙附着式脚手架及铝合金模板。

(2)可避免污染外墙,提高外墙外观形象。

(3)由于洗泵时,洗泵水会携带混凝土内骨料,若直接排放,会对下部穿插施工人员及行人产生伤害,本系统能有效消除危险源,确保下部施工人员及行人安全。

(4)洗泵池内收集的废水经沉淀后,可通过沉淀池内的抽水泵抽排到楼层内用作施工用水进行二次利用,例如用于混凝土养护,二次结构砌体砂浆拌制,屋面或楼层内沉箱的闭水试验,道路洒水降尘等。

(5)清洗携带的混凝土骨料经洗泵池沉淀后,还可进行回收利用。 洗泵池现场如图2所示。

     

图2?洗泵池现场

7?结束语

高层混凝土洗泵系统技术应用前景较为可观,与企业的发展方向契合度也较高,体现了绿色施工的理念。对施工现场而言,该系统具有可实施性,施工工艺较简单,对材料的需求量也不大,既能降本增效,又有助于实现工地的标准化管理。