风管机、室内机漏水维修案例
qq80000909
qq80000909 Lv.2
2023年07月03日 09:27:11
只看楼主

01、低静压风管机漏水 工程名称:武汉某家电展厅 安装机型:低静压风管机 故障反馈:室内机漏水 原因预判:室内机的水管路工程不畅通,接水盘有异物堵塞排水口或腐蚀穿孔漏水;出风框(铝合金)与风管接合不严重造成冷热对流产生冷凝水而漏水。 1、开启空调机组运行一段时间,出风口四周有凝露现象产生。 2、检查室内机出风框,全部为铝合金材质,室内机出风口与出风框未接风管,且与内机出风口与出风框之间有2cm左右的间隙,接合不严密,部分冷水漏入天花板上,冷水直接冷却出风框,造成出风框的表面温度低于空气的露点温度,当热空气与低温的出风框表面接触即产生凝露水而出现滴水情况。


01、低静压风管机漏水

工程名称:武汉某家电展厅

安装机型:低静压风管机

故障反馈:室内机漏水

原因预判:室内机的水管路工程不畅通,接水盘有异物堵塞排水口或腐蚀穿孔漏水;出风框(铝合金)与风管接合不严重造成冷热对流产生冷凝水而漏水。


1、开启空调机组运行一段时间,出风口四周有凝露现象产生。

2、检查室内机出风框,全部为铝合金材质,室内机出风口与出风框未接风管,且与内机出风口与出风框之间有2cm左右的间隙,接合不严密,部分冷水漏入天花板上,冷水直接冷却出风框,造成出风框的表面温度低于空气的露点温度,当热空气与低温的出风框表面接触即产生凝露水而出现滴水情况。

3、空调机组运行时间超1h,有较大水量从天花板上漏出(室内机正下方)。检查室内机回风口,发现回风百叶窗上未装吸尘过滤网,未装回风箱(制冷量损耗大),室内机的风机处吸有胶袋等杂物,回风面的蒸发器表面有一层厚实的泥灰,接水盘有接近1.5cm厚的泥浆将排水口堵塞,造成机组排水不畅而漏水。

处理措施: 处理出风框与机组出风口的间隙使之接合密实,不出漏现象。出风框四周铝合金表面用植绒布粘贴,使热空气与铝合金表面隔绝,凝露现象消除。清理接水盘内的泥浆等杂物,疏通排水管,回风口工程整改后,故障消除。


02、室内机漏水

工程名称:武汉某电子厂

安装机型:7套5P天花机

故障反馈:室内机漏水

现场分析:用户来电报修反馈,该工程多台机组出现间断性漏水现象,三天两头有一至二台机组漏水,有时漏水量较多,有时较少。鉴于出现漏水原因的不确定性,工厂派遣技术员前往项目现场进行分析处理。

开启机组运行,室内机开启正常,进出风温差在9℃以上,蒸发器分流毛细管处的翅片有结霜现象,随时间延长蒸发器霜变为厚冰,从而出现间隔性漏水的现象。

      内环为26℃,外环为31℃.检查室外机运行情况,发现6台室外机低压侧截止阀及连接管结霜严重,测试机组的低压侧压力,压力值为0.26Mpa左右,判断是机组缺氟造成蒸发温度低而使蒸发器结霜,给机组加注制冷剂,低压侧压力最高只上升到0.35Mpa,再加氟侧电流增大,怀疑是连接管存在问题,对机组的安装进行检查,未发现异常。对机组的进行检漏,发现室外机低压截止阀的阀芯未打至最开而有微漏,加氟嘴阀芯有微漏。其它5台机组为同类现象。

处理措施: 有微漏的地方将阀芯锁紧后再用密封橡胶垫置于螺帽内锁紧,有效防漏,或直接更换合格的截止阀;保证机组系统压力达到0.35Mpa以上,压力达到此值以上一般情况下不会结霜;将室内机的电机更换,目的是加大内机风量,改善换热效果。