空调机运行状态和压力电流之间的关系: 空调机状态 低压压力 高压压力
空调机运行状态和压力电流之间的关系:
空调机状态 |
低压压力 |
高压压力 |
工作电流 |
空气滤网结垢 |
较低 |
较低 |
较低 |
室内机进出风短路 |
较低 |
较低 |
较低 |
室外机散热器结垢 |
较高 |
较高 |
较高 |
室外机进出风短路 |
较高 |
较高 |
较高 |
制冷剂混入空气 |
较高 |
较高 |
较高 |
制冷剂混入水 |
较低(1) |
较低 |
较低 |
制冷剂混入杂物 |
较低(2) |
较低 |
较低 |
制冷剂泄漏 |
较低 |
较低 |
较低 |
压缩不良 |
较高(3) |
较低 |
较低 |
电器故障表:
故障原因 |
机组不启动 |
压缩机不能启动风扇运转 |
压缩机和冷凝器风扇不启动 |
室内蒸发器风扇不能启动 |
室外冷凝器风扇不能启动 |
机组运转但不久停机 |
电容器短路或动作 |
||||||
压缩机磁力接触器故障 |
||||||
风扇磁力接触器故障 |
||||||
低电压 |
||||||
压缩机短路或接地 |
||||||
风扇马达短路或接地 |
制冷剂回路故障表:
故障原因 |
冷凝压力 过高 |
冷凝压力 过低 |
蒸发压力 过高 |
蒸发压力 过低 |
制冷效果 不佳 |
压缩机噪 音大 |
冷凝器变脏 |
||||||
蒸发器风量不足 |
||||||
液管受阻 |
||||||
空气过滤器变脏 |
||||||
制冷剂短缺 |
||||||
制冷剂过量填充 |
故障原因 |
冷凝压力 过高 |
冷凝压力 过低 |
蒸发压力 过高 |
蒸发压力 过低 |
制冷效果 不佳 |
压缩机噪 音大 |
系统中混入空气 |
||||||
冷凝空气周期变短 |
||||||
冷凝介质温度过高 |
||||||
冷凝介质不足 |
||||||
膨胀阀阻塞 |
||||||
膨胀阀泄露 |