请教重庆的前辈们:关于重庆的给排水初步设计做法
sun2602cn
sun2602cn Lv.2
2005年02月24日 12:07:53
只看楼主

重庆的前辈们,你们好。我是广州做给排水设计的同行,现在手头有个重庆市区的项目做初步设计,因不熟悉贵地区的要求和做法,想请教你们一些问题。 望海项目一建筑组团,建筑面积约10万平方米,地下一二层为车库及设备用房,首层为外开的小商铺,二层为面积较大的出租商业,三层架空做住宅大堂,四楼以上为七栋25层高的住宅塔楼。 请教一下问题: 1.初步设计是否要出给排水总平面图? 2.市政供水管一般能上几楼?

重庆的前辈们,你们好。我是广州做给排水设计的同行,现在手头有个重庆市区的项目做初步设计,因不熟悉贵地区的要求和做法,想请教你们一些问题。
望海项目一建筑组团,建筑面积约10万平方米,地下一二层为车库及设备用房,首层为外开的小商铺,二层为面积较大的出租商业,三层架空做住宅大堂,四楼以上为七栋25层高的住宅塔楼。
请教一下问题:
1.初步设计是否要出给排水总平面图?
2.市政供水管一般能上几楼?
3.商业水表.住宅水表.绿化水表是否要在总进水管处分表分管引入?
4.室内排水污废合流还是分流?
5.室外排水雨污合流还是分流?
6.污水是否需化粪池处理后才能排入市政管网?
7.首二层是否需设自喷?
8.住宅前室.公共走道是否需设自喷?
麻烦各位前辈了,如果能ma i l 一份类似工程的初步设计说明和图纸给我就更好了,希望各位前辈帅哥们能伸只缓手过来。
我的邮箱是 sun2602cn@163.com
谢了。
manian
2005年02月24日 13:42:38
2楼
1、初步设计必须出总图,而且是审查的重点(包括室外消防);
2、市政供水压力一般较高,但因重庆为山地城市,各地块压力差异较大,你应要求业主收集供水标高资料,然后根据建地所在标高推算供水楼层;
3、最好分表;
4、污非合流,除非你要作中水系统;
5、雨污分流;
6、污水要经生化处理,达标排放(此事尽管有异议,同时重庆主城区城市污水处理厂也基本建成,但尚未改变原来的规定);
7、要设;
8、要设。
回复
sun2602cn
2005年02月24日 14:31:29
3楼
多谢manian的指点,能电邮一份初步设计说明和图纸给我吗?

求你啦。

我的邮箱是 sun2602cn@163.com

等你哦
回复
manian
2005年02月24日 14:37:12
4楼
好多年没搞建筑给排水了,资料一时半会儿还找不着哦
回复
my_2up
2005年02月24日 14:41:53
5楼

基本来说是这样的,还要看甲方的具体要求
回复
sun2602cn
2005年02月24日 14:43:42
6楼
帮我找找咯,

谢谢
回复
小小法师
2005年02月24日 15:10:37
7楼
给排水初步设计
(一)设计依据
1、土建初步设计图纸及有关资料。
2、设计规范:《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88,《城市住宅建筑设计标准》DBJ10-6-98,《住宅设计规范》GB50096-1999等国家现行的有关规范。
(二)设计范围
1、室内给水:包括生活给水、消防给水。
2、室内排水:包括粪便污水、洗涤废水、屋面雨水及地下室排水。
3、室外给排水:包括室外给水、室外排水及室外雨水。
(三)用水量计算
1、住宅生活给水用水量
住宅共464户,每户按3.5人计,用水量标准按300升/人·日。
日用水量Q=464×3.5×0.3=487.2m3/d。
2、商场生活给水用水量
商场用水人数3升/每平方米·每次,日用水量
Q=5000×3×2=30 m3/d
3、绿地浇洒用水Q=10 m3/d
4、未预见给水用水量
未预见用水按最高日用水量的5%计,日用水量Q=25 m3/d
5、总用水量为Q=552 m3/d
6、消火栓用水量
见消防专篇。
7、喷淋用水量
见消防专篇。
(四)给水系统
该地块分二个独立系统A、B幢为一个系统,C、D、E幢为一个系统。
A、B幢给水采用分区给水方式,共分四个区:1区为-1F~6F商场住宅用房,四市政直供,2区7F~17F住宅由低区变频调速设备供应,3区18F~24F住宅由中区变频调速设备供应,4区25F~31F住宅由屋面水箱及生活泵联合供应。
C、D、E幢给水采用分区给水方式,共分二区:1区为-1F~6F商场住宅用房,由市网直供,2区7F~17F住宅由屋面水箱及生活泵联合供应。7、8层住宅每户水表前设支管减压阀。
高层住宅每户设远程式水表一只,计量到户,集中管理。
多层每户一表计量,水表出户。
(五)排水系统
污水排水量为日用水量470T,商场共用部分卫生间及B、C幢住宅排水采用污废合流,伸顶通气方式。A幢住宅卫生间排水采用污分流,专用通气方式,厨房采用伸顶通气方式,卫生间设管道井,内布置三根排水管(污水、废水、通气)排水管在设备层或架空层内汇总至管道井,落至地下室顶排出室外。底层单独排放。
雨水和空调冷凝水自成一系统,雨水重现期采用P=1,降雨强度i=167A(1+CLgP)(t+b)n公式计算。雨水管道配合建筑专业布置。地下室排水沿地面排水至集水坑,再由潜水泵提升排至室外。排水管道遇地下室人防处采用顶板下降隔层处理。
室内高层污废水管道均采用柔性接口的排水铸铁管,室内雨水管道及多层卫生间污废水管道采用UPVC塑料管(有合格证书产品),胶水粘接连接。
(六)水池、水箱
A、B幢:消防水池V=400t一座
A、B幢:生活水池V=120t一座
A幢屋面水箱V=35t一座,其中消防V=18生活V=17t
C、D、E幢:消防水池V=320t一座
C、D、E幢:生活水池V=60t一座
C幢17层屋面水箱V=20t二座,每座消防V=9t生活V=11t
C幢15层屋面水箱V=10t三座。
(七)水泵房
水泵房二座。
A、B幢一座设于地下室水池边,内设消火栓泵三台,喷淋泵二台。高区生活泵二台,中区变频生活泵三台,(变频设备一组),低区变频生活泵三台,(变频设备一组)。
C、D、E幢一座设于地下室水池边,内设消火栓泵三台,喷淋泵二台。生活泵二台。分述如下:
A、B幢:
1、高区生活泵选用65DL*7二台,一用一备。
Q=5.0~9.72L/s,H=192.5~101.5M,N=18.5KW。
2、中区生活泵选用50DL*7三台,二用一备。
Q=2.5~4.5L/s,H=93.1~74.2M,N=7.5KW。
变频调速器选用FL-HBG3-25,出口压力设定为0.85Mpa。
3、低区生活泵选用65DL*4三台,二用一备。
Q=5.0~9.72L/s,H=74.0~58.0M,N=11.0KW。
变频调速器选用FL-HBG3-36-74,出口压力设定为0.66Mpa。
4、消火栓泵选用XBD12/25-100三台,二用一备。
Q=25L/s,H=120M,N=55KW。
5、喷淋泵选用XBD10/25-100二台,一用一备
Q=25L/s,H=100M,N=45KW。
C、D、E幢:
1、生活泵选用65DL*5二台,一用一备
Q=5.0~9.72L/s,H=92.5~72.5M,N=15KW。
2、消火栓泵选用XBD8/25-100三台,二用一备。
Q=25L/s,H=80M,N=37KW。
3、喷淋泵选用XBD8/25-100二台,一用一备
Q=25L/s,H=80M,N=37KW。
(八)室外给排水
室外给水从该地块周边的市政给水管上接二根DN150给水管,供应水池及-1F~6F用水,根据不同功能分别计量,在场区内按规范布置室外消火栓。污水排至室外经化粪池处理后排入该地块四周市政污水管道,废水直接排入该地块四周市政污水管。
室外雨水经雨水口收集后排入该地块四周路市政雨水管。室外中心绿地即地下室上方采用排水沟排水,排入雨水管。
室外给水管DN≤70采用PP-R管,其余采用球墨给水铸铁管,橡胶圈接口;排水管采用砼管,水泥砂浆接口。
室外给排水布置详见水初-01
甲方需提供:
1、室外给水的接口位置,标高,管径。
2、室外污水,废水,雨水的接口位置,控制标高及管径
回复
小小法师
2005年02月24日 15:10:56
8楼
消防专篇
(一)设计依据
《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB84-85)
《火灾自动报警系统设计规范》(JGJ116-98)
《建筑防雷设计防火规范》(GBJ11-89)
(二)建筑消防设计
本工程A幢31层为一类高层建筑,耐火等级为一级。C、D幢为17层住宅二类建筑,耐火等级为二级。地下室防火分区汽车库一个区,自行车库一个区。裙房部分一层分隔大小不等的小店面,店面之间用防火墙隔断。二层裙房为一个分区。
A幢标准层为一个分区,B、C幢每单元为一个独立的防火分区。十层及以上部分相邻两单元之间在北侧阳台设连通防火门。
A幢标准层设消防电梯一台,防烟剪刀楼梯一座,消防登高面在南、东侧。底层能直接进入消防电梯及防烟楼梯间。B、C幢每单元设消防电梯一台,封闭楼梯间一座,能自然排烟。各幢建筑平面中任何一点至疏散楼梯的距离均满足要求,所有建筑构件均按耐火极限要求设计,管道井每隔三层作防火分隔。
(三)消防给水初步设计
一)设计依据
1、土建初步设计图纸及有关资料。
2、设计规范:《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》2001年版,《建筑设计防火规范GBJ16-87》2001年版,《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001》等。
二)消防水量计算
该地块分二个独立系统。A、B幢为一个系统,C、D、E幢为一个系统。
1、消火栓用水
A、B幢为建筑高度超过50m的商住楼为一类高层。按规范室外消防用水量30L/s,室内消火栓用水量40L/s,火灾延续时间2小时。则消防用水量为W1=40×3.6×2=288T,取300T。
C幢(D、E幢为多层建筑)为十七层的普通住宅(底层为商业服务网点)为二类高层。按规范室外消防用水量20L/s,室内消火栓用水量30L/s,火灾延续时间2小时。则消防用水量为W2=30×3.6×2=216T,取220T。
2、喷淋用水
本工程地下室为汽车库,飞行员属危险(Ⅱ)级,喷淋用水量27.7L/s,火灾延续时间1小时。则喷淋用水量为W3=27.7×3.6×1=99.8T,取100T。
3、消防储水量
A、B幢火灾初期10分钟用水储存于A幢屋顶水箱,按规范取18T。水箱高度满足最高层消火栓7m静水压力要求。
C、D、E幢火灾初期10分钟用水储存于C幢屋顶水箱内,按规范取12T。水箱设置高度满足最高层消火栓7m静水压要求。
10分钟后消防用水A、B幢地下室水池内,C、D、E幢储存于C、D、E幢地下室水池内。消防储水包括室内消火栓用水量及喷淋用水,室外消火栓用水量由市政管网解决,则水池消防容积为:
A、B幢W=300+100=400T取400T。
C、D、E幢W=220+100=320T取320T。
三)消防系统
1、A、B幢消火栓系统竖向分区给水,-1F~17F为低区,18F~31F为高区,火灾初期10分钟消火栓用水由A幢屋顶水箱供应,10分钟后由消火栓泵,消防接结合器,消防车解决。低区管网由高区管网经减压阀减压后供应,消火栓口压力大于0.5Mpa设减压孔板减压。C、D、E幢消火栓系统竖向不分区给水,-1F~17F为一区,火灾初期10分钟消火栓用水由C幢屋顶水箱供应,10分钟后由消火栓泵,消防水泵结合器,消防车解决。A幢高层住宅每层设三组单头消火栓,B、C幢高层住宅每层设一组双头消火栓,D、E幢多层住宅每层设单头消火栓。裙房地下室按任何部位都有两支水枪的充实水柱来布置单头消火栓,并于屋面设一单头试验消火栓。室外设六座消防水泵接合器。(每个系统三座)
消火栓管道DN>100者,采用无缝钢管,焊接或法兰连接;其余管道采用镀锌钢管,丝扣连接。A、B幢消火栓泵选用XBD8/25-100三台,二开一备。
2、喷淋系统
喷淋按中危险Ⅱ级设计,喷淋系统分区按每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头的高差不宜大天50m进行分区,并按一个报警阀控制的喷头数不宜超过800个设置报警阀。本工程共设八组。A、B幢-1F~17F为低区,18F~31F为高区,低区管网由减压阀减压后供应,C、D、E幢-1F~17F为一区,火灾初期10分钟喷淋用水由屋顶水箱供应,10分钟后由喷淋泵供应。喷头间距按中危险Ⅱ级布置,地下室为满堂设置采用直立型喷头,商场,高层住宅电梯前室走道采用吊顶型喷头。A、B幢喷淋泵选用二台XBD10/25-100,一开一备。C、D、E幢喷淋泵选用二台XBD8/25-100,一开一备,室外设四座消防水泵接合器(每个系统二座)。
喷淋管道DN≥100者,采用镀锌钢管,沟槽式机械管路接头连接;其余管道采用镀锌钢管,丝扣连接。
4、自备发电机房设水喷雾灭火系统,水喷雾系统由低区喷淋管道报警阀前接出。
高层标准层电梯前室每层设置二组灭火器,裙房及多层住宅每消火栓边设置一组灭火器。配电间设置灭火器灭火系统。
回复
sun2602cn
2005年02月24日 16:04:00
9楼
很感谢machael前辈,觉得你水平很高,很想能跟你多学习学习,不知道能否把图纸mail给我呢?真的很感激你,如果你来广州的话,我做东,好吗?
回复
sun2602cn
2005年02月24日 16:39:23
10楼
你是重庆哪个设计院的呢?能交个朋友吗?
回复
sun2602cn
2005年02月24日 16:42:04
11楼
急需初步设计图纸,谁能邮份给我呢?谢谢

我的邮箱是 sun2602cn@163.com

等你哦

回复

相关推荐

APP内打开