氨制冷双级压缩机能打高温库房么?
huckens
huckens Lv.2
2008年04月12日 17:23:51
来自于制冷技术
只看楼主

我的冷库用两台125双级氨活塞压缩机,库内的风机当初也是按照-18度设计的,可是现在想把库温控制在0到+12摄氏度。我准备在库内温度显示为+2到+3度左右时关机,这样可以么?因为都是人工操作,等于就是把开机的时间缩短。而我的库体保温比较好,所以我觉得也不会反复启动设备。诸位专家,这样做,有什么需要注意的么?

我的冷库用两台125双级氨活塞压缩机,库内的风机当初也是按照-18度设计的,可是现在想把库温控制在0到+12摄氏度。我准备在库内温度显示为+2到+3度左右时关机,这样可以么?

因为都是人工操作,等于就是把开机的时间缩短。而我的库体保温比较好,所以我觉得也不会反复启动设备。

诸位专家,这样做,有什么需要注意的么?
免费打赏
wangzhilei11
2008年05月27日 20:32:14
12楼
可以的!你可以直接使用中冷筒的液体作为供液
回复
c283434618
2008年06月25日 23:15:03
13楼
我不是暖通专业的 不过也想了解一下 谢谢
回复
zcb9435684069
2008年08月10日 08:52:27
14楼
吸气压力不要开大了就行
回复