热力膨胀阀调试方法与案例参考
机灵的斑马
2023年06月25日 10:28:57
来自于制冷技术
只看楼主

       膨胀阀     热力膨胀阀( 节流机构 ) 是实现制冷循环所必须的四个基本的系统组成部件之一。





      
膨胀阀
   


热力膨胀阀( 节流机构 是实现制冷循环所必须的四个基本的系统组成部件之一。



◆   节流降压

将冷凝器冷凝后的常温高压液态制冷剂节流降压,调节流过蒸发器的制冷剂流量,控制蒸发器出口过热度。过热度=回气温度-蒸发温度。


◆   调节流量

根据感温包得到的温度信号,膨胀阀能自动调节进入蒸发器的制冷剂流量,以适应制冷负荷不断变化的需要。




◆   保持一定过热度、防止湿压缩和异常过热

膨胀阀通过流量的调节使蒸发器具有一定的过热度,保证蒸发器总容积的有效利用,避免液态制冷剂进入压缩机引起液击;同时又能控制过热度在一定范围,防止异常过热现象的发生。


◆   热力膨胀阀分为:内平衡和外平衡膨胀阀2种,图1位内平衡,图2位外平衡。



图1


图2


◆  内 平衡膨胀阀:内平衡式膨胀阀膜片下面感受到的是蒸发器入口压力。


◆   外平衡膨胀阀:外平衡式膨胀阀膜片下面感受到的是蒸发器出口压力。一般用于蒸发器阻力较大的系统。


◆  膨胀阀的安装:   当回气管直径小于25mm时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25mm时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包的正确感温。

 

◆  热力膨胀阀的调整必须在制冷正常运行状态下进行调整。


◆  如果感到过热度太小,即流量太大,则可把调节螺杆按顺时针方向转动半圈或(即增大弹簧力,减小膨胀阀开启度),使流量减小。反之,若感到过热度太大,即供液不足,则可把调节螺杆朝相反方向(逆时针)转动,使流量增大。


◆ 调节螺杆转动的圈数一次不要超过半圈。调整膨胀阀之间必须间隔15分钟以上。



◆ 案例:   一台恒温恒湿空调在两个压缩机都运行,回风22.5℃,送风16.8℃,空调制冷效果不明显。观察发现氟利昂充足,排除少氟和过滤器堵塞。


◆ 检查:   进一步检查,发现两台空调压缩机回气有过热、膨胀阀出口处温度偏低现象,用数字式温度计测得其中蒸发器出口温度为18℃,压力表测得回气压力为3.2kg/cm2,对应的温度为-5℃,过热度为23℃,明显偏离正常的过热度,从而诊断为膨胀阀开启度不够,决定调整膨胀阀开启度。


◆调整:   正确调整后,蒸发器出口温度为12℃,用压力表测得回气压力为4.8kg/cm2,对应的温度为4.5℃,相减后过热度为7.5℃。


◆  现场调整前后的具体数据如下:


◆  本次调整中,最佳过热度分别为7.6℃和7.9℃。



◆  如果有经验的制冷工,可以观察压缩机回气管的结露情况,测量电流来判断。


◆  例如:此台压缩机额定电流为14A,通过电流表检测,压缩机调整后电流如下。


免费打赏

相关推荐

APP内打开