设计特征周期对结构成本的影响分析
青山绿水在心间
2023年06月21日 16:48:06
只看楼主

1、概述 设计特征周期,抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值,简称特征周期。 设计特征周期Tg。当结构的自振周期超过设计特征周期时,地震作用就会随其自振周期的增大而减小,当结构的自振周期小于0.1s时,地震作用会随其自振周期的增大而急剧增大,实际的建筑结构的自振周期大都会大于设计特征周期Tg,但一般不大于6.0s。当自振周期一定,且自振周期大于特征周期时,地震作用就会随着特征周期的增大而增大。因此,特征周期取值对地震作用计算尤为重要。

1、概述

设计特征周期,抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值,简称特征周期。

设计特征周期Tg。特征周期根据其所在地的设计地震分组和场地类别确定。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016版)规定,当剪切波速和覆盖层厚度在边界线附近±15%范围内时,允许按插值计算特征周期。

《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)4.2.2-3条,同样规定,分界线±15%范围内时,应按插值方法确定特征周期。 《通用规范》为强制性工程建设规范,且其描述为“应按”,比《抗震规范》“应允许”,更加肯定插值方法的可行性。

分界线范围内,通过插值合理确定特征周期,采取恰当的地震参数,符合现行规范的要求,也能有效提高设计的经济性。

2、项目案例

项目地点:福建省漳州市

建筑面积:总面积253454.11m2(地上:226388.14m2,地下:27065.97m2)

结构体系:除变配电室外均为剪力墙结构。

抗震等级:地上部分为剪力墙二级,框架二级;地下主楼相关范围同地上,其余三级。

结构主要参数:风荷载0.8kN/m2,A类粗糙度,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度0.2g,设计地震分组属第三组,场地类别II、Ⅲ类,特征周期0.45~0.65s。

如上图所示,在结构自振周期一定的情况下,优化特征周期Tg,能有效减少地震作用。 减小地震力约4.18%~28.18%(平均11.90%) ,对降低塔楼钢筋、混凝土非常有利。

位置1:原梁断面300x450改为300x550。

位置2:框架柱500x400取消。

位置3:剪力墙厚400mm改为300mm;

位置4:第4层及其以上各层原墙厚250mm改为200mm;

位置5:Y向剪力墙取消,改200x400梁;

位置6:原墙厚400mm,1~3层改为350mm,4层及以上改为300mm;

位置7:加700x500端柱;

位置8:建议梁高450mm改500mm。

位置9:Y向剪力墙缩短2.1m;

位置10:原梁断面200x450建议改为200x400。

位置11:原梁断面250x500改为300x500。

位置12:第4层及其以上各层原墙厚400mm改为350mm,梁宽相应改小。

项目小结:

特征周期Tg减小,地震力相应减小,塔楼钢筋、混凝土能相应减小;5#右单元 可节省造价约23.9元/㎡;

整个项目可节省钢筋约1.5~2kg,节省砼约0.005~0.01m3/㎡,总节省造价约100~150万元。

3、特征周期计算
第一步:

根据地勘报告得到可靠的剪切波速和覆盖厚度,查《抗规》表4.1.6,得到场地类别;

如上图所示输入条件,查表可知,场地类别为Ⅲ类,也可在Excel表中,利用IF函数计算。

第二步:

根据场地类别及设计分组,查《抗规》表5.1.4-2,得到设计特征周期;

如上图所示输入条件,查表可知,特征周期Tg为0.65s;

可在Excel表中,利用Vlookup函数,进行矩阵自动查找。

第三步:

判断是否在分界线±15%范围内。

可在Excel表中,利用IF函数,判断输入的剪切波速、覆盖厚度是否在分界相关范围内。

如上图所示输入条件,查表可知,在分界线相关范围内。

第四步:

如不在相关范围内,则直接按表5.1.4-2,查表得到特征周期,如在分界线±15%范围内,则进行插值计算,插值计算参考《建筑抗震设计规范应用与分析》(GB50011-2010)(朱炳寅编著)。

根据参数输入剪切波速、覆盖厚度与表中数值是否相等,插值查表自动计算分四种情况:

1)波速相等、覆盖厚度相等,直接查表;

2)波速相等、覆盖厚度不相等,波速查表,覆盖厚度插值计算;

3)波速不相等、覆盖厚度相等,波速插值计算,覆盖厚度查表;

4)波速不相等、覆盖厚度不相等,波速、覆盖厚度均插值计算;

如上图所示输入条件,波速与覆盖厚度均与插值表不相等,属于第四种情况,通过插值计算表,可计算得到插值特征周期为0.533s。

插值特征周期较查表5.1.4-2的值,减小约18%。