变压器运行短期过电流运行吗?
dianqi365
dianqi365 Lv.2
2023年06月20日 19:35:09
只看楼主

最近有一个项目变压器1600kVA,10/0.69的,我们的风机是660V 630kW的,由于公司省成本,配置了软启动,软启电流设置的3倍。启动电流约2000左右。启动时间约30s。这样现场是可以启动起来的。 但是这样对变压器有什么影响吗?? 因为只是启动时电流才会这么大,正常以后电流约450A左右。

最近有一个项目变压器1600kVA,10/0.69的,我们的风机是660V 630kW的,由于公司省成本,配置了软启动,软启电流设置的3倍。启动电流约2000左右。启动时间约30s。这样现场是可以启动起来的。

但是这样对变压器有什么影响吗??

因为只是启动时电流才会这么大,正常以后电流约450A左右。

免费打赏
cof1618210719492
2023年06月23日 16:51:38
2楼

基本没有影响,按照变压器的容量,额定电流大约1338A,启动电流是2000A,为额定值的1.5倍,没有超过配电变压器规定的上限(上限为1.5倍),所以可以正常使用。由于是电机类负荷,变压器使用寿命会有影响,但也不会影响太多,因为平时不会过载,并且启动时间太短,如果变压器本身没问题,并且启 动不太频繁,使用年限与设计年限相差不大。

回复
qian68747
2023年08月18日 09:23:01
3楼

变压器所能带的最大电机负载不超过容量的40%就可以直接启动,电机功率较大选择降压或自耦启动那更好。

回复