有个装修别墅,每层的灯具是比较多,按规范,住宅的灯具是没有规定几盏的,照明我用4MM2的线,16A的空开,但是怕开关面板10A不够,所以我选择16A的开关面板来控制灯具(所有的开关面板规格是250V,16A)可以吗,插座也是4MM2,空开也是16A的,这样做,合理吗?从安全角度出发呢?筒灯和灯带还是比较多的,但是肯定一个回路超过25盏的(是别墅装修),照明我选择3X4mm2的线,对断路器16A,有影响吗?

有个装修别墅,每层的灯具是比较多,按规范,住宅的灯具是没有规定几盏的,照明我用4MM2的线,16A的空开,但是怕开关面板10A不够,所以我选择16A的开关面板来控制灯具(所有的开关面板规格是250V,16A)可以吗,插座也是4MM2,空开也是16A的,
这样做,合理吗?
从安全角度出发呢?
筒灯和灯带还是比较多的,但是肯定一个回路超过25盏的(是别墅装修),照明我选择3X4mm2的线,对断路器16A,有影响吗?
免费打赏
al328
2008年04月12日 15:27:11
2楼
没有影响.只是插座应该用20A漏电开关
回复
xhymoon
2008年04月12日 20:47:05
3楼
没有影响.只是插座应该用20A漏电开关
同意2楼观点