支吊架安装注意事项1.制作1)切割:切割面应平整、光滑,采用机械钻孔。2)焊接:无漏焊、欠焊、裂缝、咬肉等缺陷。3)防腐:表面除锈并涂刷一至二道防锈漆。4)细节:支架边缘直角部分倒角或打磨圆角,或用塑料件封闭。门型支架立杆与横担45?角焊接连接、垫木与卡件规格与管道匹配。生根部位形式、规格统一,弯头处托架与管道中心线一致等。 2.安装1)生根固定:支吊架尽可能固定于梁、柱处,大口径和成排管线等载荷较大的支吊架避免朝天安装膨胀螺栓;根部型钢应规格相同、安装方向一致。
支吊架安装注意事项
1.制作
1)切割:切割面应平整、光滑,采用机械钻孔。
2)焊接:无漏焊、欠焊、裂缝、咬肉等缺陷。
3)防腐:表面除锈并涂刷一至二道防锈漆。
4)细节:支架边缘直角部分倒角或打磨圆角,或用塑料件封闭。
门型支架立杆与横担45?角焊接连接、垫木与卡件规格与管道匹配。
生根部位形式、规格统一,弯头处托架与管道中心线一致等。
2.安装
1)生根固定:支吊架尽可能固定于梁、柱处,大口径和成排管线等载荷较大的支吊架避免朝天安装膨胀螺栓;根部型钢应规格相同、安装方向一致。
2)根部处理:机房、室外等可能积水的地方,落地支架根部制作防水台保护。
3)防腐处理:潮湿场所支吊架螺栓外露丝牙采取防锈措施。
4)承重支架:设于立管底部及中间部位,必要时通过设计确定。
5)设置部位:设置在弯头、三通等处,距离螺纹、焊缝接口≮50mm,距离法兰≮150mm、沟槽接头150∽300mm、金属排水管接口100∽150mm处;立管支架设置高度一般为1.2~1.8m,两个以上均匀布置。
生根钢板尺寸、固定统一
生根槽钢尺寸统一生根角钢尺寸、固定统一热力管道导向支架落地支架根部防水措施槽钢支架设于管子背面角钢打磨圆角钢板残缺、螺栓不居中消火栓短管固定支架型钢及设置部位不统一弹簧器方向随意生根角钢方向不一致碳钢支架与不锈钢管未隔离碳钢支架与塑料管未隔离阀门处缺少支架固定支架安装高度不一致支架形式不统一
6)喷淋管道:
§ 喷头之间吊架不少于1个,吊架间距 ≤3.6m;支吊架与喷头距离 ≥300mm,与末端喷头距离≤750mm。
§ DN≥50mm时,每段配水干管或配水管设置1个以上防晃支架,间距≤15m;管道改变方向时,应增设防晃支架。
7)风管:
§ 水平悬挂主、干管长度≥20m设置固定支架。
§ 边长与直径>1250mm的弯管、三通等应单独设置支吊架。
§ 水平弯管在500mm范围内设置1个支架。
§ 支管距干管1.2m范围内设置1个支架。
§ 直径或边长>200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支吊架。
§ 支吊架距离风口、插接管≥200mm。
支管、喷头、支架成行成线末端喷头防晃支架风管末端防晃支架风管直管段防晃支架整条风管未设置固定支架
8)虹吸雨水管:
§ HDPE悬吊管宜采用系统配套的专用方形钢导管进行固定,方形钢导管悬挂点间距和导向管卡、锚固管卡的设置间距应符合标准的规定。
§ HDPE悬吊管的锚固管卡宜安装在管道的端部和末端,以及Y型支管的每个方向上,2个锚固管卡的距离≯5m。悬吊管管径>250mm时,每个固定点应使用2个锚固管卡,且间距≯200mm。
§ HDPE管立管的锚固管卡间距≯5m,导向管卡间距≯15倍管径。立管的底部弯管处应设支墩或采取牢固的固定措施。
HDPE虹吸雨水管支吊架安装HDPE虹吸雨水管锚固支架安装HDPE虹吸雨水管导向支架安装