1 施工准备措施 落实24小时值班制度,按照企业统一安排,设置24小时值班人员,密切观察汛期变化,并与后方分管领导保持联系。 掌握气象趋势及动态,合理安排施工,做好预防的准备工作。 提前做好劳动力安排和材料采购计划,并储备足够的物资材料已保证雨季的施工;做好材料(如钢筋、水泥等)的防受潮、防锈蚀工作。 施工过现场及施工便道要有排水坡道,便道劳动要开挖排水沟,以避免便道积水而影响来往车辆行驶。
1
施工准备措施
落实24小时值班制度,按照企业统一安排,设置24小时值班人员,密切观察汛期变化,并与后方分管领导保持联系。
掌握气象趋势及动态,合理安排施工,做好预防的准备工作。
提前做好劳动力安排和材料采购计划,并储备足够的物资材料已保证雨季的施工;做好材料(如钢筋、水泥等)的防受潮、防锈蚀工作。
施工过现场及施工便道要有排水坡道,便道劳动要开挖排水沟,以避免便道积水而影响来往车辆行驶。
雨季施工现场应设专人负责,随时随地疏浚,确保现场安全。
提前安排好排水系统,以免挖槽堆土造成原排水出路不畅。
在雨季施工前,对现场所有动力照明线路,供配电电气设施进行一次全面检查,对存在线路老化、安装不良、绝缘降低以及漏电等问题,必须及时更换处理。
2
基础工程安全保障措施
土方工程和基础工程
1.雨期开挖基槽(坑)或管沟时,应注意边坡稳定。施工时应加强对边坡和支撑的检查控制;对于已开挖好的基槽(坑)或管沟要设置支撑;正在开挖的以放缓边坡为主辅以支撑;雨水影响较大时可停工。
2.防止边坡被雨水冲塌,可在边坡上加钉钢丝网片,并抹上细石混凝土,也可用塑料布遮盖边坡。
3.雨期施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片地分期完成。雨量大时,应停止大面积的土方施工;基础挖到标高后,及时验收并浇筑混凝土垫层;如被雨水浸泡后的基础,应做必要的挖土方回填等恢复施工承载力的工作。
4.为防止基坑浸泡,开挖时要在基坑内做好排水沟、集水井并组织必要的排水力量;位于底下的池子和地下室,浇捣后遇有大雨时,往往会造成地下室和池子上浮的事故,所以要预先考虑周到。
5.对雨前回填的土方,应及时进行碾压并使其表面形成一定的坡度,以便雨水能自动排出。
6.对于堆积在施工现场的土方,应在四周做好防止雨水冲刷的措施或者埋没已完工的一些基础构筑。
隧道工程
1.隧道洞口浅埋段施工时洞顶的截水沟、洞口的排水系统应做好并时常检查、维护。对洞顶松散土、坍滑土等不良地质进行整治,天沟、截水沟几何尺寸要满足排水要求。
2.雨季隧道开挖时,洞内排水沟、集水井,应备足排水设备;反坡开挖要防止雨水倒灌。
3.加强边仰坡支护工作,防止边仰坡滑坍。
4.及时做好防雨措施、筹备好防洪机械设备以及物资材料。
5.采用分级集水,管道排水,加强排水工作,保证隧底不积水。
6.现场监管人员密切关注隧道洞内作业情况,发现险情应立即停止作业并及时上报上级领导。
吊装工程
1.构件堆放地点要平整坚实,周围要做好排水工作,严禁构件堆放区积水、浸泡,防止泥土粘到预埋件上。
2.塔式起重机路基,必须高出自然地面375px,严禁雨水浸泡路基。在大风大雨后,应当检查起重机械设备的基础、塔身的垂直度、缆风绳和附着结构,以及安全保险装置。
3.雨后吊装时,应首先检查吊车本身的稳定性,确认吊车本身安全未受到雨水破坏时再做试吊。将构件吊至1m左右,往返上下数次稳定后再进行吊装工作。
4.由于构件表面及吊装绳索被淋湿,导致绳索与构件之间摩擦系数降低,可能发生构件滑落等严重的质量安全事故;此时进行吊装工作应加倍注意,必要时可采取增加绳索与构件表面粗糙度等措施来保护吊装工作的安全进行。
5.吊装应扩大地面的禁行范围,派专人进行警戒。
6.六级以上大风或暴雨天气停止一切吊装作业。
混凝土工程
1.模板隔离层涂刷前要及时掌握天气预报,以防隔离层被雨水冲掉。
2.遇到大雨应停止浇筑混凝土,已浇筑的部位应加以覆盖。现浇筑的混凝土应根据结构情况和可能,多考虑几道施工缝的留置。
3.应加强对混凝土粗细骨料含水量的测定,及时调整用水量。
4.大面积的混凝土浇筑前,要了解2-3天的天气预报,尽量避开大雨。混凝土浇筑现场要准备大量的防雨材料,以备浇筑时突然遇雨进行覆盖。
5.模板支撑下回填要夯实,并加好垫板,雨后及时检查有无下沉。
6.下雨时不得进行钢筋焊接、对接等工作,急需时应做好防雨工作或将施工作业移至室内进行;刚焊接好的钢筯接头部位应防雨水浇淋,以免接头骤然冷却发生脆裂影响工程质量。
脚手架工程
1.加固脚手架基础。很多脚手架是直接立于土石基础之上,雨期遇大雨浸泡就会沉陷,导致脚手架的支撑悬空或脚手架倾覆。为防止此类事故发生,可在脚手架底部加垫钢板或以条石为基础。
2.适当添加与建筑物的连接杆件,这样可增加脚手架的整体稳定性与抗倾覆的能力,增加稳固性。
3.脚手架上的马道等供人通行的地方应做好防滑与防跌落措施,如及时更换表面过于光滑的踏板、在通道两侧加装防护网等。
4.经常性检查脚手架连接处的连接件,如发现松动或位移要及时加固和恢复。
5.雨期不宜在脚手架进行过多施工,工作面不能铺得过大,要控制脚手架上的人员、构件及其它材料的数量;在脚手架上的动作不宜过于激烈。
6.金属脚手架要做好防漏电保护措施。脚手架与现场施工电缆(线)的交接处应用良好的绝缘介质隔离,并配以必要的漏电保护装置;或者重新布置现场施工电缆(线),避免与金属脚手架的交接。