稳压泵设计流量如何取值?
丰铭宝宝
2023年06月03日 16:46:30
只看楼主

坛中各位大神,请教一下,以下几种情况稳压泵的设计流量如何取值啊? (1)室内消火栓系统,室外消火栓系统各自稳压泵设计流量如何取值? (2)室内消火栓及室外消火栓合用系统稳压泵设计流量如何取值? (3)自喷系统稳压泵设计流量如何取值? (4)炼化企业,卡《石化规》(GB50160-2008,2018年版),中型装置消火栓设计流量去下限为150L/S,稳压泵设计流量如何取值?

坛中各位大神,请教一下,以下几种情况稳压泵的设计流量如何取值啊?

(1)室内消火栓系统,室外消火栓系统各自稳压泵设计流量如何取值?

(2)室内消火栓及室外消火栓合用系统稳压泵设计流量如何取值?

(3)自喷系统稳压泵设计流量如何取值?

(4)炼化企业,卡《石化规》(GB50160-2008,2018年版),中型装置消火栓设计流量去下限为150L/S,稳压泵设计流量如何取值?


yj蓝天
2023年06月06日 07:54:39
2楼

安消防设计规范做。

回复
cillayfd
2023年07月25日 15:00:58
3楼

总原则:大于系统管网的正常泄露量,小于系统的自动启动流量。

1,各自稳压,各自计算。

2.  流量叠加,泄流量叠加,自启动流量不叠加。

3. 同第1种情况。


要点:泄流量是估算值,很难算清楚;自启动流量是基于一个消火栓启用或一个喷头爆破喷水的水流量计算得来的,

也是设置流量开关动作值的依据。当泄流量估算值和自启动流量产生矛盾时,优先保证自启动流量。

回复
cillayfd
2023年07月25日 15:02:11
4楼

更正错别字:

应为“泄漏量”

回复
yj蓝天
2023年07月26日 08:56:15
5楼

一般都按设计流量上限选取

回复

相关推荐