冷库安装库体拼装时的应该注意的事项
qq10404889
qq10404889 Lv.2
2023年06月01日 09:24:34
只看楼主

库体安装的要求 1、库体保温复合板选用容重高,厚度达标的板材,安装时要保持密封牢固,拉铆钉间距保持在300毫米。  2.   冷风机要离库板最少20cm的距离,以便通风良好。  冷风机所有吊栓应全部紧固。  3.冷库整体拼装时,冷库安装应与墙体及屋顶留有间隙,地面或底拍必需水平,施工环境要清洁。  组装制冷机组的安装要求

库体安装的要求

1、库体保温复合板选用容重高,厚度达标的板材,安装时要保持密封牢固,拉铆钉间距保持在300毫米。 

2.   冷风机要离库板最少20cm的距离,以便通风良好。  冷风机所有吊栓应全部紧固。 

3.冷库整体拼装时,冷库安装应与墙体及屋顶留有间隙,地面或底拍必需水平,施工环境要清洁。 


组装制冷机组的安装要求

1.吊顶风机过重时,应用4号角或5号角铁做过梁。冷库安装门口上下侧间距为100毫米。 

2.冷风机与库板间隙要大于冷风机的厚度,冷库安装选择吊点位置时,首先考虑空气轮回最好的位置。装卸库板时,做到轻拿轻放,在库板的每层及地面接合部铺垫防划层。 

3.领料:根据工程设计施工材料单到配件仓库领取材料,并当真核对材料及配件型号。 

4.半封或全封锁压缩机都应安装油分离器,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于—15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。冷库安装过梁应横跨到另一块顶板和墙板上,以减轻承重。 

5.运输:冷库安装前,冷库安装按发货单核对冷库库板数目。其次在考虑库体结构方向.


冷风机安装的技术要求

1. 库体内部用角铝固定前,冷库安装应用玻璃胶密封,在用角铝靠实拉卯固定。 

2.压缩机底座应安装减震胶座。 

3.冷库体地板拼装时,冷库地板拼接处应打两道玻璃胶,每道胶柱8毫米粗,不应中断。并用密封胶将螺栓及吊栓穿孔封锁,防止冷桥和漏气。


免费打赏