空调防冻结保护是什么?原因有哪些?
强健的荔枝
2023年06月01日 09:23:08
来自于中央空调
只看楼主

防冻结保护是当系统检测到室内机管温过低时,防止蒸发器结冰、冻坏而触发的防冻结保护。那什么时候蒸发器温度会非常低呢?主要是因为冷风吹不出来或冷媒换热效果不佳,导致蒸发器温度过低。 故障判断条件和方法 : 检测室内机管温,当管温过低时,防止蒸发器结冰冻坏,会触发防冻结保护。








防冻结保护是当系统检测到室内机管温过低时,防止蒸发器结冰、冻坏而触发的防冻结保护。那什么时候蒸发器温度会非常低呢?主要是因为冷风吹不出来或冷媒换热效果不佳,导致蒸发器温度过低。


故障判断条件和方法 检测室内机管温,当管温过低时,防止蒸发器结冰冻坏,会触发防冻结保护。



常见的原因有以下几种:

1、室内机过滤网脏、蒸发器脏;

2、室内机风机电机堵转;

3、内外机环境温度过低。



     


排查步骤:


步骤一:室内机长时间运行而没有进行定期维护时,会在过滤网、蒸发器上积尘,厚厚的灰尘会把过滤网堵住,导致风量过小,换热变差,蒸发器结霜,此时应该进行内机清洗工作,清洗后的过滤网;


     

     

步骤二:当室内机使用交流抽头电机,若电机发生故障转速过低甚至停转,会导致内机换热变差蒸发器结霜,此时应检查室内机电机是否正常;


步骤三:当内外机环境温度过低时,会导致冷凝压力、蒸发压力降低,容易触发防冻结保护,此时可适当提高室内机风档。


步骤四:系统冷媒量不足或者泄露时,引起蒸发压力偏低,进而导致蒸发器结霜,持续一段时间后将引起室内机防冻结保护。进行系统查漏,确认后进行冷媒追加。