关于变压器阻抗Uk是如何验算的
但愿人长久
2023年05月28日 10:52:46
只看楼主

现设计的型号3150KVA 10KV/0.4KV Uk=8%,因为考虑到成本,想改成6%的变压器。 询问设计院后给了如下内容:高压侧直接选择的31.5KA短路电流  低压侧选择开关Ics一般都是按照500MVA来选择的 请教各位专家,知道这些内容能计算出变压器的Uk吗

现设计的型号3150KVA 10KV/0.4KV Uk=8%,因为考虑到成本,想改成6%的变压器。

询问设计院后给了如下内容:高压侧直接选择的31.5KA短路电流  低压侧选择开关Ics一般都是按照500MVA来选择的

请教各位专家,知道这些内容能计算出变压器的Uk吗

免费打赏
zy1981627
2023年05月30日 09:50:23
2楼

UK是变压器厂家给的定值

回复

相关推荐

APP内打开