通知公告 地下连续墙钢筋加工与吊装作业指导书 1、适用条件、范围 本作业指导书适用于地下连续墙工程施工。 2、施工工艺 钢筋进料 在地下连续墙施工中,钢筋在工程结构方面和受力方面起着非常重要的作用,由于工程结构物体有的很大,而出厂的钢筋一般每根长在
通知公告
地下连续墙钢筋加工与吊装作业指导书
1、适用条件、范围
本作业指导书适用于地下连续墙工程施工。
2、施工工艺
钢筋进料
在地下连续墙施工中,钢筋在工程结构方面和受力方面起着非常重要的作用,由于工程结构物体有的很大,而出厂的钢筋一般每根长在 9-12m 左右,故而在使用时钢筋需要焊接。
钢筋在进场时,必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆存,不得混杂,且应设立识别标志。
钢筋进场时,要有出厂质量证明和使用试验报告单。
加工场地
根据施工场地的实际情况,钢筋笼制作场地必须硬化,并搭设钢筋笼现场制作平台。由于钢筋笼尺寸较长且采用整幅吊装,因此,单个制作平台尺寸必须满足钢筋笼的尺寸要求,采用工字钢搭设。为便于钢筋放样布置和绑扎,在平台上根据设计的钢筋间距、预埋件的设计位置画出控制标记,以保证钢筋笼和各种预埋件的布设精度。
钢筋笼平台是用 I22a 工字钢焊成的平面框架结构,其纵横垂直, 周正水平,整体稳固。
钢筋加工一般规定
①钢筋笼焊接前,必须先进行钢筋材质及焊接质量检验,合格后, 方可进行钢筋笼加工制作。
②钢筋在下料时,应进行除锈和去污;钢筋应平直,无弯折。加工后的钢筋不应有削弱钢筋截面的伤痕。
③钢筋加工符合设计图纸和施工规范要求,钢筋加工按以下顺序:先铺设横筋,再铺设纵向筋,并焊接牢固,焊接底层保护垫块,然后焊接中间桁架,再焊接上层纵向筋、中间联结筋和面层横向筋,然后焊接锁边筋、吊筋,最后焊接预埋件(同时焊接中间预埋件定位水平筋)及保护垫块。
④焊接钢筋桁架时,应按要求预留出灌注管的位置,两导管间距不应大于 3m,导管距槽段端部距离不应大于 1.5m。
⑤对焊钢筋接头轴线位移偏差不能大于 0.1d。同一截面上接头数应小于 50%,接头位置错开距离应大于 30d。
⑥钢筋笼的主筋采用闪光对焊接头,主筋与水平筋采用点焊连接。主筋与水平筋的交叉点除四周、桁架与水平筋相交处及吊点周围全部点焊外其余部分采用 50%交错点焊。
⑦钢筋焊接的接头形式、焊接方法、适应范围应符合现行《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)的规定。
⑧钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊,合格后方可正式施焊。
⑨钢筋接头采用搭接或帮条电弧焊时,宜采用双面焊缝。
⑩钢筋接头采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧, 使两接合钢筋轴线一致。接头双面焊缝的长不应小于 5d(d 为钢筋直径)。
? 凡施焊的各种钢筋、钢板均应有材质证明书或试验报告单。焊具应有合格证。各种焊接材料应分类存放并应采取防止腐蚀、受潮生锈的措施。
? 受力钢筋焊接接头应设置在内力较小处,并错开布置,在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头,其接头的截面面积占总截面面积的百分率,在受拉区为 50%,受压区则不受限制(焊接接头区段是指 35d 长度范围内,但不得小于 500mm)。
? 电弧焊接和绑扎接头与钢筋弯曲处的距离不应小于 10 倍钢筋直径,也不宜位于构件的最大弯矩处。
? 焊接时,对施焊场地应适当的防风、雪、雨、严寒设施。
? 钢筋保护层定位块用 4 毫米厚钢板,焊于水平筋上,起吊点满焊加强。
? 由于预埋件位置要求精度高,在钢筋笼制作过程中,根据吊筋位置,测出吊筋处导墙高程,确定出吊筋长度,以此作为基点,控制预埋件位置。
? 纵向钢筋的底端应距离槽底面 20cm,并且纵向钢筋底端应稍向内侧弯折以防吊放钢筋笼时擦伤槽壁,但向内侧弯折的程度不应影响浇灌混凝土的导管插入。
? 为防止起吊钢筋笼时产生变形,在起吊处用剪力撑进行加固。
? 地下连续墙钢筋笼制作的允许偏差见下表
地下连续墙钢筋笼制作的允许偏差表
项目 |
偏差 (mm) |
检查方法 |
钢筋笼长度 |
±50 |
钢尺量,每片钢筋网检查上、中、下三处 |
钢筋笼宽度 |
±20 |
|
钢筋笼厚度 |
0,-10 |
|
主筋间距 |
±10mm |
任取一断面,连续量取间距,取平均值作为一点, 每片钢筋网上量测四点 |
分布筋间距 |
±20mm |
|
预埋件中心位置 |
±10mm |
抽查 |
3、钢筋笼吊装
钢筋笼吊装加固
钢筋笼采用整幅起吊入槽,考虑到钢筋笼起吊时的刚度,在钢筋笼内剪刀筋拐角内侧每隔 4m 增加一道φ32 圆钢加强箍筋,钢筋吊点处用φ28 圆钢加固,转角槽段增加φ25 支撑,每 2m 一根。
钢筋笼吊放
钢筋笼吊放采用 150T、70T 吊车整体吊装入槽,150T 吊车为主吊,
70T 吊车为副吊,起吊扁担用 40#槽钢(前)和 26#槽钢(后),起吊时为了防止钢筋笼在下端拖引,笼下端系上绳子,人力操作减少摆动。钢筋笼垂直缓慢入槽。吊点中心必须与槽段中心对准,然后慢慢下降。钢筋笼上的预埋件,一定要可靠地固定好,防止脱落。钢筋笼到位后, 用槽钢搁置在导墙上。在钢筋笼内下两根导管,导管距两端槽壁不大于 1.5m,导管底部距槽底 0.3~0.4m,导管用法兰接头连接,导管放好后,作好浇筑混凝土准备。钢筋笼吊装吊索的设置和吊装形式如图所示:
钢筋笼吊点示意图
如果钢筋笼不能顺利插入槽内,重新吊起,查明原因加以解决, 如有必要,则在修槽之后再吊放,不得将钢筋笼做自由坠落状强行插入基槽。
为了保证钢筋笼在吊装的过程中纵向保持一定的刚度,防止钢筋笼在吊装过程中产生不可复原的变形,吊点位置的确定与吊环、吊具的安全性应经过设计与验算,作为钢筋笼最终吊装环中吊杆构件的竖向钢筋,必须同相交的水平钢筋自上至下的每个交叉点都焊接牢固。
本标段槽段采用工字钢接头,在钢筋网片安装到位后,马上采用预先装好的袋装土进行回填,以避免浇灌过程中混凝土绕流影响二期槽段成槽和接头间止水效果。
钢筋网片起吊示意图
4、质量控制
闪光对焊接头
①在同条件下完成并经外观检测合格的焊接接头,以 200 个作为
一批,从中抽取 6 个试验,检查结果应满足验收标准。
②接头处不得有横向裂纹,其弯折不得大于 4 度。
③接头处的钢筋轴线偏移不得大于 0.1d,同时不大于 2mm。
④每批焊接钢筋中切取 6 个试件作力学性能试验,3 个进行拉伸试验,3 个进行弯曲试验,试验结果应满足有关规范要求。当试验结果有
个试件发生破断时,应再取 6 个试件进行复验,复验结果若仍有 3
个试件发生破断时,应确认该批接头为不合格品。
电弧焊接头
①在同条件下完成并经外观检测合格的焊接接头,以 200 个作为一批 。
②外观检查应符合:焊缝表面平整,不得有较大的凹陷、焊瘤;接头处不得有裂纹;咬边深度,气孔、夹渣的数量和大小及接头偏差、应符合验标要求;坡口焊及熔槽帮条焊接头,其焊缝加强高度不小于3mm。
③批成品中取 3 个接头做拉伸试验。试验结果应符合有关规范要
求;当试验结果有 1 个试件抗拉强度低于定值或有 2 个试件发生脆断
时,应取双倍数量的试件复验,复验结果若仍有 1 个试件不合格,则确认该批焊接接头不合格品。
( 3)H 型接头
①H 型焊头的外观检查,应在同一作业班内抽查总数的 10%,且不得小于 10 件。
①外观质量检查结果应满足质量评定标准的要求。
③同一批中切取 3 个试件拉伸试验,当有 1 个试件的抗拉强度小
于规定值时,应再取 6 个试件复验,若仍有 1 个不合格,则该批接头不合格。
5、起吊作业安全技术措施
起重安装作业前清除工地所经道路的障碍物,做到工地整洁、道路畅通。
根据起吊物的起吊重量与起吊方式,通过计算合理选择能满足施工要求的起重设备。对钢筋笼等长大件的起吊事先设计好吊点位置,验算吊具的承载力,确保起吊安全。
使用新机具或采用新工艺时,必须经过技术鉴定。
各种起重机械起吊前,应进行试吊。。
吊运机械使用前对钢丝绳、卡具等进行检查验收,符合要求时才能使用。司索工必须在上班前严格检查起重使用的钢丝绳、索具、卸甲,发现不符合安全使用规定的索具、卸甲应立即更换。
起重作业人员必须持有效证件,方可上岗。
司索工必须按统一规定的信号作业,并做到正确、清楚
司索工必须严格执行 “十不吊”并遵守“吊物下严禁站人”制度。
起重工在工作时集中精力,明确分工,服从统一指挥;起吊重物时,起重扒杆下不得有人停留或行走,吊机停止作业时,应安止动器,收紧吊钩和钢丝绳。
起重工必须熟悉施工方法、起重设备的性能、所起重物的特点和确切重量以及施工安全的要求。
起吊时必须按照规定的统一信号发出信号以警示人员及时避让。
夜间施工有充足的照明,遇到暴雨、大风、地面下沉等情况时停止吊运。