空调水系统的定压点及压力如何确定?
林间有新绿
2023年05月25日 10:18:18
来自于中央空调
只看楼主

所谓定压点,即定压设备与水系统的连接点。 定压点确定的最主要原则是:保证系统内任何一点不出现负压或者热水的汽化。 在空调水系统中,定压点的最低运行压力应保证水系统最高点的压力为5kPa以上。因此,定压点的确定既与定压点的位置有关,也与定压压力有关。以下图来说明,其中A点为系统最高点,B点为系统 定 压点。   上图的方式是最常用方式,其对最低定压点压力的要求为:


所谓定压点,即定压设备与水系统的连接点。 定压点确定的最主要原则是:保证系统内任何一点不出现负压或者热水的汽化。 在空调水系统中,定压点的最低运行压力应保证水系统最高点的压力为5kPa以上。因此,定压点的确定既与定压点的位置有关,也与定压压力有关。以下图来说明,其中A点为系统最高点,B点为系统 压点。

 

上图的方式是最常用方式,其对最低定压点压力的要求为:

 

在配置有风冷型冷(热)水机组的系统中,定压点的位置尤应引起重视,系统的典型简图如下图所示。由于机组与水泵一般位于屋面,膨胀水箱与回水总管的高差h往往只有2~3m左右。如果定压点接在A,则A处的静水压力为h1米水柱,若“Y”型过滤器未得到及时清洗,当其阻力大于A点处的静压值时,过滤器后至水泵人口之间管段就出现负压,这种情况在工程中已有发生。为了防止出现负压,应将定压点接到水泵入口,则在水泵入口处可保持h1高水柱的静压,也是系统运行时管路中的最小静压值。

 