风管、管道套管与封堵安装注意事项
三石哥哥
2023年05月10日 08:58:15
只看楼主

#1 套管 1)管道套管: 套管规格应比管道直径大2档。 安装在楼板内的套管,其顶部高出地面20mm;安装在卫生间及厨房时高出地面50mm,底部与与楼板底面齐平。 安装在墙壁内的套管其二端与饰面齐平。 穿过楼板的套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑;穿墙套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料填实,端面光滑。

#1 套管

1)管道套管:

  • 套管规格应比管道直径大2档。
  • 安装在楼板内的套管,其顶部高出地面20mm;安装在卫生间及厨房时高出地面50mm,底部与与楼板底面齐平。
  • 安装在墙壁内的套管其二端与饰面齐平。
  • 穿过楼板的套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑;穿墙套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料填实,端面光滑。
  • 套管与穿越管道应同心。
  • 套管高出地面部位可用混凝土做挡水墩。

2)风管套管:风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,设不小于1.6mm厚的钢制预埋管或防护套管,风管与套管之间用不燃柔性材料封堵。

 
套管高度一致、同心
 
管道穿墙封堵

#2 封堵

1)高层建筑塑料排水管(管径≥110mm)立管在穿越楼板处的下表面安装阻火圈、横支管与暗设立管相连时在墙体贯穿处安装阻火圈;横干管穿越防火分区隔墙时在两侧安装阻火圈。

2)管道、风管穿越墙体及楼板处用柔性防火材料填实,封堵后可用装饰圈等作面上封闭。

3)屋面风管穿墙处防水封堵及设置雨挡。

 
穿墙封堵处光洁
 
桥架穿墙封堵
 
风管穿非防火墙封堵
 
风管穿防火墙封堵
 
 
屋面风管穿墙防水封堵处理
 
屋面风管穿墙处雨档

#3 界面处理

 
穿墙处橡胶圈护口
 
穿墙处涂料护口
 
穿墙处返边处理
 
穿墙处镀锌板护口
 
穿墙处镀锌板护口
 
塑料排水立管阻火圈安装
 
塑料排水横管阻火圈安装
 
塑料排水斜横管阻火圈安装
 
套管高度统一、封堵严密
 
 
穿楼板、吊顶处不锈钢圈护口
 
个别套管偏心