地下车库的排烟可以一台风机排除好几个防火分区的烟气否?????我们的常规做法是控制在一个防火分区内!!!想听听大家的看法和做法!!!!
地下车库的排烟可以一台风机排除好几个防火分区的烟气否?????我们的常规做法是控制在一个防火分区内!!!想听听大家的看法和做法!!!!
12楼
可以几个防烟分区使用同一台风机,风管经过防火墙要设防火阀。风机的风量至少是最大的分区所需风量的两倍。
回复
13楼
车库排烟量已经很大,再跨区恐怕很难作下来吧,我们建筑专业现在一般都把防火分区划到规范极限值,一个区排烟量达到7~8万,本身就很难处理(风管、风井、出风百叶太大),尤其出风百叶,所以有时还故意分成两个系统。
回复