地下车库的排烟可以一台风机排除好几个防火分区的烟气否?????我们的常规做法是控制在一个防火分区内!!!想听听大家的看法和做法!!!!
地下车库的排烟可以一台风机排除好几个防火分区的烟气否?????我们的常规做法是控制在一个防火分区内!!!想听听大家的看法和做法!!!!
2楼
这样的做法是可以的,但是在每经过防火墙时要做防火阀
回复
3楼
这样的做法是可以的就2F的先生说的一样,不过每个防火阀都有要有单独控制为宜
回复
4楼
很少。车库加喷淋能做到4000平米,这么大面积已经要设多个排烟系统。如果有具体的工程可以一起探讨看看。规范里明确提出横向不适合跨越防火分区。如果竖向还是可以的!
回复
5楼
车库加喷淋防火分区做到4000平米,可以一台风机.
回复
6楼
防烟分区做大超过2000。。
回复
7楼
什么意思啊?规范上说防烟分区不宜超过2000
回复
8楼
不像一般做法,分成几个小于2000的防烟分区
而是做成一个防烟分区(大于2000),用几台风机共同排烟。
回复
9楼
风管是可以跨越防烟分区的,防烟分区的大小主要是方便排风兼排烟系统的设计,一个分区一个系统,风机可以集中在合适的位置.
回复
10楼
什么意思啊?规范上说防烟分区不宜超过2000什么意思啊?规范上说每个防烟分区不宜超过500m2.
回复
11楼
车库规范是不宜超过2000m2.
回复