#1 设备 1)设备成排成线,固定牢固、隔振有效、运行平稳,振动及噪声符合相关标准要求,无跑冒滴漏现象。 2)传动设备采用软接头连接管线,软接头与管线同心、长度自然,无扭曲现象。 3)采用弹性减震器的设备应设置防止水平位移的措施。 4)传动设备的固定应采取防止紧固螺栓松动的措施。 5)分汽缸、分水器等设备支架应采取确保热胀冷缩的措施。 6)连接设备的阀门、仪表、管件等部件标高一致、朝向正确,方便操作。
#1 设备
1)设备成排成线,固定牢固、隔振有效、运行平稳,振动及噪声符合相关标准要求,无跑冒滴漏现象。
2)传动设备采用软接头连接管线,软接头与管线同心、长度自然,无扭曲现象。
3)采用弹性减震器的设备应设置防止水平位移的措施。
4)传动设备的固定应采取防止紧固螺栓松动的措施。
5)分汽缸、分水器等设备支架应采取确保热胀冷缩的措施。
6)连接设备的阀门、仪表、管件等部件标高一致、朝向正确,方便操作。
7)减震器(垫)受力均匀,无偏斜或变形超标现象。
8)不锈钢水箱与碳钢基础之间应采取隔离措施。
#2 减振器
减振器平面安装布置图
减振器安装
减振器选用
《水泵隔振技术规程》 CECS59:(f—水泵频率、fo—减震器频率)
水泵机组隔振的最低频率比
水泵机组隔振效率
#3 惰性块
1)水泵机组底座下宜设置惰性块;当机组底座的刚度和质量满足设计要求时可不设惰性块, 但应设置型钢机座。
2)水泵机组在惰性块上的布置,应力求使水泵机组及各附件的重心和惰性块的平面中心在同一垂直线上。
3)惰性块的长度应不小于水泵机组共用底座的长度,宽度应不小于水泵机组共用底座的宽度,且共用底座的地脚螺栓中心至惰性块边线≮150mm,高度为长度的1/10-1/8 且≮150mm。
4)惰性块的质量不小于水泵机组的总质量,一般宜为水泵机组总质量的1-1.5倍。
5)惰性块与水泵机组底座的固定宜采用锚固方式,在惰性块上表面预埋钢板、焊接螺栓。
#4 卫生器具
1)安装高度:洗脸盆(台面)800mm、坐式大便器400mm、挂式小便器600mm。单独器具坐标、标高允许偏差10mm、±15mm,成排允许偏差5mm、±10mm;水平度允许偏差2mm,垂直度允许偏差3mm。
2)器具固定:卫生器具安装牢固、平稳、完好,与墙地砖接合处打胶美观。
3)暗装配管:预留给排水头子尺寸正确,镶接自然。冲水管和排水存水弯安装位置应处于卫生器具的中心线。