多联机如何追加制冷剂
机灵的斑马
2023年05月06日 09:26:19
来自于制冷技术
只看楼主

一、制冷剂的追加充注准备工作 1、虽然机组内已充注制冷剂,但是还要根据配管长度追加充注制冷剂。 2、计算应追加充填的冷媒量(根据所配液管的尺寸和长度计算),特别是R410A制冷剂的空调系统。应按以下要求来确定追加的制冷剂质量并充入到系统中。 3、将压力表的高低压表管分别连接至液、气管截止阀检测口,中间表管连接至真空泵,真空泵得电进行真空工作。

一、制冷剂的追加充注准备工作

1、虽然机组内已充注制冷剂,但是还要根据配管长度追加充注制冷剂。

2、计算应追加充填的冷媒量(根据所配液管的尺寸和长度计算),特别是R410A制冷剂的空调系统。应按以下要求来确定追加的制冷剂质量并充入到系统中。

3、将压力表的高低压表管分别连接至液、气管截止阀检测口,中间表管连接至真空泵,真空泵得电进行真空工作。

二、正确充注制冷剂

1、当液管和气管完全真空干燥作业完成后,关闭高压表阀和低压表阀,将中间表管与真空泵连接端拆卸下来,然后连接制冷剂罐。

2、适当松开中间表管与压力表连接端,微微开启制冷剂罐阀门,对该中间表管进行排空,完成后,将重新拧紧连接处,同时完全开启制冷剂罐阀门。

3、需注意制冷剂罐是否为虹吸式,若非虹吸式,充填罐需倒转过来并放置在电子秤上,记录当前重量,若为虹吸式,则保持制冷剂罐正立状态,同样记录当前重量,此举确保充填制冷剂为液态;然后开启高压表阀(低压表阀保持关闭状态),开始对系统灌注制冷剂;在灌注制冷剂时应有人在旁实时监控,以免过充。

4、在气温低时,可对制冷剂罐加温,用热水或热风加温,绝对不能用火焰直接加热。


5、 当系统内的压力升至(0.1~0.2)MPa(表压)时,检查确认室内、室外机的扩口部位等是否有制冷剂泄漏(用气体检漏器或肥皂水进行检查),若无异常情况后,再继续充注制冷剂。

6、当无法继续向系统灌注制冷剂(系统内压力与制冷剂罐压力相等)时,且计算的制冷剂追加量还没有全部灌入系统时,关闭制冷剂罐阀门,重新连接压力表管;将低压表管从气阀检测口拆卸下来,连接至低压检测阀;然后完全开启液管和气管截止阀,利用室外机调试运行将制冷剂继续灌注到系统中 7、调试完成后,拆卸压力表等,完成制冷剂灌注工作,且将制冷剂追加量记录于室外机的制冷剂追加指示铭板上,便于后期维修。