植筋规范中对所植钢筋与原钢筋搭接是在混凝土中搭接嘛
lang84725478
2023年05月03日 17:18:15
来自于建筑施工
只看楼主

混凝土结构加固设计规范GB50367-2006,第12.3.2条中  当所植钢筋与原钢筋搭接时,其受拉搭接长度,这个长度指的是植入混凝土中和原有钢筋的搭接长度还是漏出的植筋和受力钢筋的搭接强度,请各位专家帮忙解读一下,谢谢

混凝土结构加固设计规范GB50367-2006,第12.3.2条中  当所植钢筋与原钢筋搭接时,其受拉搭接长度,这个长度指的是植入混凝土中和原有钢筋的搭接长度还是漏出的植筋和受力钢筋的搭接强度,请各位专家帮忙解读一下,谢谢

植筋规范12.3.2条.png

免费打赏
甲方施工员
2023年05月04日 10:16:37
2楼

漏出的植筋和受力钢筋的搭接强度