求助:高层住宅地下室的通风防排烟问题
rztlf
rztlf Lv.2
2005年02月23日 13:18:49
来自于通风排烟
只看楼主

18层住宅楼,地下一层为自行车库、配电房、水箱间,地下二层为人防物资库,请问:1。地下一层是否可不设排烟?如果地下一层有外窗(高窗),自行车库、配电房可否自然通风?2。地下二层除了人防设计(人防设计院做),暖通是否要做通风排烟?3。地下一层、二层的防烟楼梯间及合用前室是否要设单独的加压送风系统?(地上部分楼梯间及合用前室均为自然排烟)

18层住宅楼,地下一层为自行车库、配电房、水箱间,地下二层为人防物资库,请问:
1。地下一层是否可不设排烟?如果地下一层有外窗(高窗),自行车库、配电房可否自然通风?
2。地下二层除了人防设计(人防设计院做),暖通是否要做通风排烟?
3。地下一层、二层的防烟楼梯间及合用前室是否要设单独的加压送风系统?(地上部分楼梯间及合用前室均为自然排烟)
免费打赏
hhbox
2005年02月23日 14:12:09
2楼
1.有高窗,如果明确是地下室,还是要设机械通风,因为地下室的房间自然通风条件差,很难形成对流.
2.通风排烟按平时的功能考虑.实在没有功能(一般建筑不会那么设计)也要按一定换气次数设置,比如4次.
3.地下一,二层的疏散口和上部楼梯间在一层有各自独立的疏散口,我们这一般按封闭楼梯间设置,就不存在设机械加压送风的问题.如果一定要设合用前室(消防电梯下到地下室)和防烟楼梯间前室,那要设机械加压送风,送风按规范(其实我觉得满足最小的7200m2/h就可以了),必要时加余压阀泄压.
回复
rztlf
2005年02月23日 18:26:23
3楼
多谢斑竹解答!不知满足最小7200m2/h行不?
回复
hhbox
2005年02月23日 23:13:07
4楼
可以试一试,一般审查师还是可以沟通的,实在不行就只好按方案二.如果能知道图纸送审的单位,先沟通下可能会更好!
回复