随着中小企业正逐步向自动化、电子化方向发展,机房设施数量的不断增加,运维管理模式通过人工巡检,无法满足机房管理的需求,需要一套完善的机房动环环境监控系统,安全管理机房。动环监控方案不断得到应用。 通常面积几十平米的机房定义为中小型机房,部署在中小型机房的辅助设施类型,与部署在大型数据机房(或数据中心)的基本相同,区别仅在于设施数量和规格大小。 根据机房面积大、维护人员多、管理监控难的特点,动环监控方案保证了机房的集中管理、统一监控和快速响应,降低了机房的监控和维护成本,提高了运维质量,动环监控方案主要包括供配电系统、UPS电源、环境系统、空调系统、消防系统、安防系统、视频监控系统等机房设施的运行,停止实时监控和记录设施运行的动环环境,完成机房的管理功能。
机房动环监控方案是一种智能化的动环综合环境监控系统,适用于中小型机房、机柜、微模块的动态环路环境监测或工业自动化控制。可应用于银行、证券、电力销售、保险数据机房、政府、教育、医疗、广电、电力、铁路、通信运营商基站、枢纽机房、工矿、电信运营商。
动环监控方案的设计和建立,是为了实时监控机房环境的各项指标,在停电、断电、环境温度高、空调运行异常、空调漏水、火灾、非法入侵等紧急情况下,能及时记录、查询和报警,通过计算机、通信、网络和五遥技术,形成完整的网络集中监控系统,可在监控平台上查看所有设施的状态信息和参数指标,提高机房运行可靠性,提高机房日常维护效率,降低维护成本和劳动强度。
云平台由现场检测收集装置、传感器、动环主机等组成。方案支持集中监控模式,并完全集成了各种监控子系统(市电、UPS、空调、电池、门磁门禁、红外线、浸水、温湿度、烟雾网络设备)的综合监控,便于用户使用和管理。
可视化系统可以与动态环路监控系统集成,将获得的监控报警信息集成到可视化系统中,进一步改善可视化系统对风、水、电基础设施的监控。集成动态环路监控系统后,可以将基础架构监控警报信息与IT设备警报功能集成,并在监控警报功能中显示信息。
通过统一的运维管理平台,对本地和非现场网络的实时监控、自动检查、错误信息收集、分析、重要数据性能指标判断等,集中大型数据中心。实现机房的监控无人值守或少人值守,是机房管理、安全运行的有力保障。