打开我们家里的配电箱,可以看到一排开关。其中有一些开关的身上,有一个小按钮。在这个小按钮的旁边,会有一行小字:每月按一次。 这个按钮有什么用呢?为什么要每个月按一次呢?带按钮的开关又有什么作用呢?今天我们就来解决这一系列的问题。 每月按一次 “每月按一次”的开关,叫“漏电保护开关”,简称“漏电开关”。需要每月按一次的按钮,叫“试验按钮”。
打开我们家里的配电箱,可以看到一排开关。其中有一些开关的身上,有一个小按钮。在这个小按钮的旁边,会有一行小字:每月按一次。
这个按钮有什么用呢?为什么要每个月按一次呢?带按钮的开关又有什么作用呢?今天我们就来解决这一系列的问题。
每月按一次
“每月按一次”的开关,叫“漏电保护开关”,简称“漏电开关”。需要每月按一次的按钮,叫“试验按钮”。
漏电开关有什么作用呢?首先是像普通开关一样,具有分断电路、过载保护、短路保护三种作用。其次还多了一个漏电保护功能——即在线路中发生漏电后,自动切断电源(跳闸)。
实际使用中,这项漏电后跳闸的功能非常重要。首先是有人触电时,迅速切断电源可以避免人受到更严重的伤害。其次是线路漏电时却没有触电时,开关可以自动跳闸,提醒用户有漏电,避免烧毁电器或触电。
可想而知,漏电保护这项功能是非常关键和重要的。为了不让它在关键时刻掉链子(有人触电了却不跳闸),我们需要时刻监测漏电保护功能的好坏——试验按钮,就是用来测试这项功能的。
按下试验按钮后,会在开关内部模拟线路漏电。如果开关没有损坏的话,就会自动跳闸。这个时候,我们重新合闸(有些漏电开关,需要按下复位按钮后,才能合闸,复位按钮如下图),即可放心使用。如果按下按钮后开关没有跳闸,证明漏电开关的漏电保护功能损坏了,需要及时更换新的开关。
漏电保护功能的原理
那漏电开关是如何判断线路中有没有漏电,又是如何跳闸的呢?是因为有一个配件,叫“电流互感器”。
普通人对电学中的专业元件名称不太好理解,我们可以简单地将电流互感器理解为测量电流大小的东西。互感器同时测量零线与火线上的电流,并反馈到电子组件的线路板上进行分析。
电流就像水流,正常情况下,流过去多少,就应该回来多少。所以零火线上的电流,应该是相同的。一旦发生漏电,电流必然外泄。此时零线和火线上的电流,就不相等了。
电子组件就是以此为标准:在检测到零火线上电流量不同时,判断为线路中有漏电,于是发出信号,自动脱扣(跳闸)。
试验按钮的原理
那试验按钮又是如何模拟漏电的呢——关键也在互感器上:
如上图所示,试验按钮连接在了零火线之间,穿过了火线上的电流互感器。按下试验按钮后,电流经过火线、火线电流互感器、试验电阻,再回到零线。
整个过程中,电流没有流经零线上的电流互感器,这部分电流无法被检测到。电子组件获得的信息就是:火线上的电流比零线上的电流大了。并由此判断出,线路中存在漏电,于是发出信号,自动脱扣。