墙柱混凝土接茬怎么避免浇筑时出现错台?
6600霸王
6600霸王 Lv.2
2023年04月14日 08:58:53
来自于建筑施工
只看楼主

如下图所示:上层墙体模板没有下跨至下层已浇筑的结构上,且接缝处对拉螺栓加固不牢,导致接茬部位出现混凝土错台和漏浆。 防治措施: 1、首先要保证下一层墙体截面位置的准确和墙面施工质量满足支模要求,如果墙面条件不满足要求,要对下层墙面进行处理后再安装模板。 2、上层 模板和加强背楞均下跨至下层

如下图所示:上层墙体模板没有下跨至下层已浇筑的结构上,且接缝处对拉螺栓加固不牢,导致接茬部位出现混凝土错台和漏浆。

防治措施:

1、首先要保证下一层墙体截面位置的准确和墙面施工质量满足支模要求,如果墙面条件不满足要求,要对下层墙面进行处理后再安装模板。

2、上层 模板和加强背楞均下跨至下层 已经浇筑的结构上,下跨长度不小于100mm,接缝处模板内侧贴双面胶,防止漏浆,见下图1。

图1:模板和加强背楞均下跨

3、当接茬部位为不同材质的模板时,比如钢模板用木模板进行接高,上层的木模板 仅加强背楞下跨至钢模板 下跨长度不小于100mm ,模板不需下跨,见下图2

 图2 :仅 加强背楞下跨

4、为保证墙体水平接缝严密,接缝处四周模板内侧贴双面胶密封,在已浇筑的混凝土结构上预留穿墙螺杆固定模板,见图3。

   图3 : 接茬部位贴双面胶密封


yj蓝天
2023年04月18日 08:14:20
2楼

这个比较实用,学习啦,谢谢楼主分享

回复
天空龙
2023年04月18日 08:37:56
3楼

学习,打卡

回复