中压母线桥的相关知识
wx_74643553
2023年04月13日 10:46:57
只看楼主

中压开关柜单柜使用的情况很少,一般都是不同功能开关柜组成一排或几排开关柜使用,由于一次系统要求,以及安装现场空间的限制,中压开关柜排列之间经常需要母线桥实现几段母线之间的连接(小电流也有采用电缆作为连接的),典型的方案是面对面布置的两段开关柜之间的母线连接,如果正好在两段母线的分段处,则一面柜是母联开关柜,另一面是母联隔离柜,则母线桥都是从两面柜的电缆室进出; 如果不是分段处,则是从母线室进出与主母线直接相连; 还有典型应用就是上级主变压器到主进线开关柜,一般几台主变就需要连接几段母线桥进入进线柜,一般进入进线柜电缆室,通过主进线开关实现控制。

中压开关柜单柜使用的情况很少,一般都是不同功能开关柜组成一排或几排开关柜使用,由于一次系统要求,以及安装现场空间的限制,中压开关柜排列之间经常需要母线桥实现几段母线之间的连接(小电流也有采用电缆作为连接的),典型的方案是面对面布置的两段开关柜之间的母线连接,如果正好在两段母线的分段处,则一面柜是母联开关柜,另一面是母联隔离柜,则母线桥都是从两面柜的电缆室进出; 如果不是分段处,则是从母线室进出与主母线直接相连; 还有典型应用就是上级主变压器到主进线开关柜,一般几台主变就需要连接几段母线桥进入进线柜,一般进入进线柜电缆室,通过主进线开关实现控制。


早期的母线桥不考虑内部电弧故障,有采用C型材拼接而成,外边安装盖板的设计,这种设计结构简单,但强度差,无法承受内部电弧故障。随着钣金加工工艺水平的提高,越来越多的厂家采用钢板折弯拼接的形式制作母线桥,外观漂亮,强度高,缺点是不易调节,当现场安装误差会造成安装困难。



换相, 开关柜的相序是面对着开关柜,由左到右是A、B、C相,开关柜面对面布置,这面左中右和转过身面对另一段开关柜时左中右是相反的,因此需要相序变换,即A相和C相的位置左右对调,一般桥墩处体积较大,可以用来换相,也有在母线桥内部换相的,在开关柜内部换相的也有,但客户一般不接受,容易造成错误。



母线桥的温升, 母线桥一般和开关柜一样的IP防护等级,需要有合适的通风设计,以保证空气流通,否则密闭的箱体内长期电流温升会超过运行值,造成绝缘件加速老化,绝缘系统破坏导致事故。特别是大电流母线桥,4000A开关柜一般强制风冷,母线桥则很少加风机冷却。3相4000A母线在7米长母线桥内部的发热量大约是3800W(每相3拼10*120铜排),而按照IEC60890计算的7米长1米宽0.5米高 密闭箱体不超过温升标准的发热量是2800W,显然必须有足够的散热孔面积才能达到温升要求,通过在侧面增加散热孔700 cm 2 的散热孔,则可以顺利通过温升试验。


通风孔不建议在顶部和底部,易造成灰尘沉积,底部发生内部故障时直接造成人员伤害,顶部通风孔散热效率高,采用顶部通风孔,上部需要采用挡板,避免灰尘进入母线桥。采用不锈钢板来减少涡流对温升影响对大电流母线桥也是必要措施,特别是安装穿墙套管的位置,必须采用不锈钢板等非导磁材料的板材。对于小电流母线桥,通过计算分析可以证明温升满足要求,对于大电流母线桥,必须通过温升试验来验证母线桥温升不超过标准。



部电 弧故障 国外客户普遍要求母线桥需要配置压力释放装置,通风孔不应造成火光喷伤害,同时不会造成盖板的冲飞掉,按照内部电弧故障通过的判据考核。采用和开关柜一致的泄压盖板,泄压方向朝上可以满足。


动热稳定, 大电流母线本身重量大,而对于40/50kA短路电流的母线,绝缘支撑强度更加重要。要求支撑板有足够的强度,以能够承受短路时瞬间的最大电动力。

 


现场安装, 母线桥要考虑现场安装连接方便,运输、起吊都要考虑,特别是大电流母线桥,非常沉重,母线桥比较长,只依靠桥墩坐在开关柜上部是不够的,需要根据现场情况采用顶部吊拉或底部支架形式作为中间支撑。






免费打赏

相关推荐

APP内打开