GCK馈电柜的出线回路电流表装在抽屉上吗?
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2008年04月09日 23:23:45
只看楼主

GCK馈电柜的出线回路电流表装在抽屉上吗?互感器装在哪里呢?还有电流表一般选用什么型号?

GCK馈电柜的出线回路电流表装在抽屉上吗?互感器装在哪里呢?还有电流表一般选用什么型号?
singhi
2008年04月10日 08:57:25
2楼
多大的抽屉,电流等级,互感器的型号尺寸,电流表的型号,48的用在抽屉上比较多。
回复
wwqq6
2008年04月10日 20:03:52
3楼
能说的详细吗?
我就使用1/2单元,断路器也就160A 和100A居多。那48的电流表具体什么型号呀,装在面板上的吗?
回复
laozhixing12
2008年04月11日 09:43:59
4楼
我们厂都用48表的,用在抽屉上比较多
回复
singhi
2008年04月12日 18:07:49
5楼
我帮你选吧,SD48-AI的。可以用在抽屉上的!
回复
singhi
2008年04月12日 18:23:13
6楼

我帮你选型,设计
回复
xmxufange
2008年04月13日 12:09:56
7楼
全都装在抽屉上,互感器可以选用EH(BH)LMZJ系列,电流表便宜的选用99T1的
回复
adddq
2008年05月25日 00:46:10
8楼
电流表装48*48*80的
开孔45*45
价格便宜```面价:150.00块

ADD184I-8X1数显电流表是一种经济型的数字式仪表,主要用于对电气线路中的交流电流进行实时测量与指示,也可与各种具有线性模拟信号输出的电量、非电量变送器配合使用,并指示出其一次回路中的电量或非电量值,具有测量精度高、稳定性好、读数直观、抗干扰能力强等特点,可广泛应用于各种电压等级的城乡变电站、发电厂、企/事业单位变配电室、智能大厦/小区、冶金、石化、机场、铁路、港口、医院、学校、市政等诸多领域。是原指针式仪表的理想换代产品。
4.1 准 确 度:±0.5%FS±2个字
4.2 显 示 方 式: 三位半LED数码管显示
4.3 采 样 速 率: 约3次/s
4.4 过 载: 持续1.2倍
4.5 输入回路功耗:<0.5VA
4.6 辅 助 电 源: AC110V±10%、AC220V±10%(默认)、AC380V±10%
4.7 辅助电源功耗: <3VA
4.8 溢 出 指 示:最高位显示1或-1,其余位消隐
4.9 工 作 环 境:温度-10~50℃,湿度≤85%RH的无腐蚀性气体场合
安装方法
  根据仪表外形在上表中选择对应的安装开孔尺寸,在安装屏上开一个孔,将仪表嵌入孔内,两个夹持件放入仪表壳体的夹持槽内,用手推紧即可。
仪表外形 面框尺寸 壳体尺寸 安装开孔
宽 高 宽 高 深 宽 高
48X48方形 48 48 44 44 100 45 45
技术特点
ADD184I-8X1仪表的最大特点是在普通数显电流表线路的基础上增加若干专门用于切换量程的插针,通过对插针上短接跳线的数量和位置进行调整可使仪表在额定信号输入时的满量程示值按特定的规律而变化,从而达到了单只仪表可适应多种不同规格的互感器(或分流器)的目的,增加了用户对仪表使用的灵活性。仪表的性价比因而得到了提高。
ADD184I-8X1仪表输入信号为交流电流表,按接入测量线路方式的不同可分为直接接入和外附装置接入,直接接入时,仪表的规格为AC0~5A或DC0~5A,可测量0~5A范围内的任意电流值.外附装置时,仪表的规格分别为AC0~1999A、0~1500A(外附互感器),通过对仪表内部量程切换装置的设置,可使仪表在这四种规格的基础上扩展出更多的规格。仪表的量程切换装置位于仪表的显示功能板上,共由18根插针组成,分为9组,每组都分配有相应的序号,然后按一定的顺序排列,用短接跳线按特定的规律对各组插针进行短接时,就能实现对仪表显示量程的切换。
回复
tengjingning
2008年05月25日 08:35:45
9楼
指针式的电流表为99T1的电流表,开孔为45*45
回复
sushibo4321
2008年05月25日 16:03:08
10楼
互感器用BH-0.66 表用99T1;
1/2抽屉应该都在63A以下了,也装互感器吗,不知道能不能装的下?没装过;
回复
gangshi
2008年05月26日 14:03:58
11楼
我们有时也用42L6表,装在抽屉上。
回复

相关推荐