新房收房要点
义薄云天义
2023年04月03日 14:14:26
只看楼主

新房收房要点一定要先确认开发商是否符合交房条件,查看证件是否齐全;然后仔细验收房屋,有无质量问题、面积误差等;确认无误再签字验收。1、验房前,如开发商要求交费或者是签署文件,一定不要答应,否则在验房时业主发现的质量问题,就只能自己付钱解决。(多位邻居反映,只要坚决坚持,文旅城就给安排工程师领着先验房)2、必须先验房后收住宅钥匙。购房者在没有验收房屋之前,不能签署《住宅钥匙收到书》,领取住宅钥匙,办理入住手续。因为根据《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(下称商品房买卖司法解释)的规定,“交钥匙”就算房屋交付使用。因此领取住宅钥匙以后验房发现问题,开发商只承担房屋质量包修责任,而没有逾期交房的压力。

新房收房要点



一定要先确认开发商是否符合交房条件,查看证件是否齐全;然后仔细验收房屋,有无质量问题、面积误差等;确认无误再签字验收。

1、验房前,如开发商要求交费或者是签署文件,一定不要答应,否则在验房时业主发现的质量问题,就只能自己付钱解决。(多位邻居反映,只要坚决坚持,文旅城就给安排工程师领着先验房)

2、必须先验房后收住宅钥匙。购房者在没有验收房屋之前,不能签署《住宅钥匙收到书》,领取住宅钥匙,办理入住手续。因为根据《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(下称商品房买卖司法解释)的规定,“交钥匙”就算房屋交付使用。因此领取住宅钥匙以后验房发现问题,开发商只承担房屋质量包修责任,而没有逾期交房的压力。

3、验房中所发现的质量问题一定要白纸黑字写在纸面上,不能听信开发商口头承诺,并且在房屋问题的后面,还要写明开发商承诺的解决时间。

4、收房时业主应该查看以下文件:

①开发商必须已取得《建筑工程竣工备案表》,国家强制要求。

②《质量保证书》和《使用说明书》,交房时开发商都应提供。

③开发商已取得国家认可的专业测绘单位对面积的实测数据,看是否与购房合同中约定的有出入,以便尽早使问题获得解决。

准备工作要充分,验房装备:小榔头、卷尺、塞尺、粉笔、水桶、电笔、万用表、垂直检测仪、手动试压泵。

      

01 三书一证一表一定要准备齐全。

所谓三书就是《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》(可带走)、《建筑工程质量认定书》。“一证”指的是《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》,“一表”指的是《竣工验收备案表》。

《住宅质量保证书》是开发企业对所售商品房承担质量责任的法律文件,应当按《住宅质量保证书》约定承担保修任务。《住宅质量说明书》是针对房屋设计、施工及验收中的具体技术指标,如抗震指数、墙体结构类型等作出的说明。《竣工验收备案表》对房地产商有严格约束作用,送交主管部门备案后,就必须对楼盘终生负责。

最好购房合同,带尺寸的户型图,方便现场对照使用。

02 测量层高、面积邻居反映层高存在问题,但不到索赔地步)

面积:以房屋交接书中的套内建筑面积和图纸为依据,测量房屋实际面积是否一致。如误差较大可要求开发商或委托专业机构复测。

如实际面积与房屋交接书中的不一致,以房屋交接书为准,面积误差比是商品房买卖过程中处理面积差异的一种方法,是指购买商品房时实测面积与预测面积之差和预测面积的比值。

公式:面积误差比=(实测面积-预测面积)÷预测面积×100%

面积误差比绝对值=(实测计价面积-合同约定计价面积)的绝对值*100%/合同约定计价面积。

实测面积小于合同约定,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款及利息由出卖人返还买受人,面积误差比超出3%的部分房价款由出卖人双倍返还买受人。

层高:由于现行法律没有规定,如果层高未达到要求,一般按购房合同中的约定要求赔偿。

如果层高误差率超过3%,则购房者可请求解除合同,开发商返还已付购房款及利息;购房者同意继续履行合同的,3%以内部分由购房者与开发商据实结算,多付购房款及利息由开发商返还,超出3%部分的购房款则由开发商双倍返还。

若在合同约定层高缩水如何处理的情况下,法院或仲裁机构得行使自由裁量权,酌情裁决赔偿金。从判例看,层高缩水判赔金额都是象征性的,金额从几千元至1万余元不等

03 墙面和地面检验(多位邻居反映墙面空鼓严重、面积较大、位置较多;墙面平整程度较差)

墙面和地面是面积最大的地方,要检查每处墙面、地面是否平整,是否有空鼓和开裂。无论出现哪种情况,一定要找开发商整改(据规定,空鼓面积超过20cmX20cm,开发商才有义务整改)。

平整度用目测或红外线水平仪可以检查出来,空鼓需要利用质检锤工具来检测,裂纹和空鼓一般会同时出现,但也有单独出现的情况。

04 顶棚检验(有邻居反映厨房、卫生间顶棚有水渍)

观察墙面与屋顶的交接线是否成一条直线,如果不是,说明有一面是不合格的。

检查屋顶是否存在裂缝,同时也要留意是什么样的裂缝。如裂缝与墙角呈45度斜角,甚至与横梁呈垂直状态,那么房屋很可能存在沉降问题和结构性质量问题。可找质检部门上门检查,经检测如果不影响居住就找开发商维修,如果影响居住可以与开发商解除合同。

检查屋顶是否有水渍,如有说明存在渗漏,要及时找开发商维修。

05 门窗检验(多位邻居反映门窗保护不好,有不同程度划痕)

检查是否推拉顺畅,表面是否有划痕或被撞击,门锁能否正常使用,门窗封闭时扇与框扇与扇之间有无显著缝隙,密封条是否松动。

查看窗户排水孔是否有打通,未打通会导致积水流入窗内。观察门窗框是否端正,玻璃有无破损和不可去除的污渍。

06 水压检测

水压测试并不是检测水压的高低,而是通过水压的原理来检测埋在地下或墙体的水管管道是否有渗水、破裂、沙眼等管道问题,这对于后期装修的影响是非常大的。

测水压时,应先打开进水阀,从管道低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。然后封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。如有漏水,一定待开发商进行维修整改直至不再漏水,再开工装修。

07 给排水安装质量检验(有邻居反映地暖漏水:地暖阀门应全部置于开启状态,如有关的,就要小心。邻居就是这样发现问题的

1. 检查冷热排水管安装的规范性,给水管的接头严密性,是否有渗漏水现象。

2. 检查地漏、排水管是否能通畅的排水,可以用工具盛一些水倒进排水口,看看水是否能迅速地流下去。

08 电路检验

检查是否通电,电线是否符合国标质量,电闸总开关以及漏电保护器是否齐全,插座是否安装正确、可用(有电笔及专用的插座电路检验仪器)。

利用万用表测量各个强弱电是否畅通。

电路绝缘和接地实验,确保家居用电的安全。

09 公共区域检验

公共区域往往容易被忽略,包括电梯、楼梯、走道、地面、墙面、窗户以及景观等,如有损坏要及时找开发商维修。


免费打赏

相关推荐

APP内打开