今天在工地碰到一个奇怪的现像。DDC控制上显示温度在下降,而湿度却在上升。且湿度一直除不下来,阀开度都在100%了。最想不明白的就是DDC控制界面上显示温度在下降,而显示湿度值却在上升!指专家们指点!!!谢谢了
今天在工地碰到一个奇怪的现像。DDC控制上显示温度在下降,而湿度却在上升。且湿度一直除不下来,阀开度都在100%了。最想不明白的就是DDC控制界面上显示温度在下降,而显示湿度值却在上升!
指专家们指点!!!谢谢了
42楼
顶起...
回复
43楼
房间对湿度有要求,空调机设计的处理流程有问题,应在表冷段后增加加热段,并对各段处理温度进行自控,就能解决温度下降,湿度增加问题.
回复
44楼
你采用的是表冷型除湿机,这样的机器即使在冷媒水温达到露点温度以下,也有可能除湿效果不佳,主要是设计不合理,没有考虑其它工况在里面。采样点如果放在出风口上,也回有这样的问题。看情况,你的问题还是在选型上有问题,如果温度降低,除湿量小于湿度的增加量,哪么当然显示上升,即使静态的温度下降,湿度也是上升的。要解决问题,可以找13585085175,俞工,我可以帮你解决。
回复
45楼
温度高湿度越大,把温度升回去
回复
46楼
将新风阀门关小, 同时打开电动阀的旁通阀,这样还可以再提高一点制冷效能.
回复
47楼
等焓加湿(等焓降温),湿度增加,温度下降。就是你说的这种结果。
回复
48楼
这没什么不正常啊?看看I-D图难道还不明白?!!!
回复
49楼
你如何判断实际水流量不足100%的?
阀门开度已经100%了,水流量达不到系统需求,可能的原因有:
1、系统选配的水泵扬程不够,或者系统管道部分堵塞,使得水泵实际流量小于铭牌上的额定流量。此时末端进、出水管的压差值小于样本额定流量下水阻值。
2、空调末端内部管道局部堵塞,引起阻力大于正常情况下的阻力值。此时末端进、出水管的压差值大于样本额定流量下水阻值。
说的好
回复
50楼
含湿量不变,查一查焓湿图就一目了然了。
回复
51楼
温度下降到20度,湿度在40%加不上...什么原因?
回复