温度在下降,湿度却在上升?
人杰地灵zs
2008年04月09日 22:07:02
只看楼主

今天在工地碰到一个奇怪的现像。DDC控制上显示温度在下降,而湿度却在上升。且湿度一直除不下来,阀开度都在100%了。最想不明白的就是DDC控制界面上显示温度在下降,而显示湿度值却在上升!指专家们指点!!!谢谢了

今天在工地碰到一个奇怪的现像。DDC控制上显示温度在下降,而湿度却在上升。且湿度一直除不下来,阀开度都在100%了。最想不明白的就是DDC控制界面上显示温度在下降,而显示湿度值却在上升!
指专家们指点!!!谢谢了
免费打赏
vicky-jan
2008年05月05日 11:37:13
32楼
温度下降,湿度上升是正常的啊。
回复
zys0000
2008年05月05日 17:58:33
33楼
没有新风,制冷量又是足够的,最简单的方法是想办法增加些热源,让温度不要降得太快,而减少电动阀开度,从而保证一定的除湿能力。
回复
highair2006
2008年05月05日 21:47:55
34楼
这个故事告诉我们:当室内显热量低于设计值时,欲维持恒温恒湿的状态,就必须在空调过程中加「再热段」。
回复
yangbaoen_hvac
2008年05月07日 08:39:51
35楼
不清楚室内参数要求到底是多少,是24还是26?如果设备及管路都没有堵塞情况,从供回水温差6度可以看出室内热湿负荷超出设备能力.
回复
sa_psx
2008年05月07日 15:41:26
36楼
之前遇到过,你的冷水机是不是频繁启停,出水温度是不是不稳定,这样季节负荷低时会出现现在这种情况.除湿机是需要运行一段时间后逐步除湿的.检查电加热,减小送回风温差,保持出水温度7度恒定,看看排水口是否有冷凝水排出,这样只要运行一段时间,湿度自然会降下来.
回复
adi-akk
2008年05月07日 22:33:20
37楼
处理过程为等湿降温处理过程,此过程中温度降低,相对湿度提高,相反温度升高,相对湿度降低.至于阀开度在100%,而相对湿度还在升高,说明载冷剂温度高于空气露点温度,空气中的水分没有凝结出来,空气的绝对湿度不变
回复
zhiqiangge000
2008年05月08日 13:16:34
38楼
要先除湿然后在升温,那样相对湿度才会下降。看看是不是蒸发器上面结霜太严重了,已经失去了除湿的能力,那样的话还要除霜,要不湿度湿降不下来的,所以不能简单在回升温度,
回复
zzlhx
2008年05月08日 15:53:02
39楼
这个问题不能一概而论。在制冷系统正常没有出现故障的情况下。冷冻降温除湿的能力是不变的。空气中的含湿量不变。则其他因素引起的室内温度升高,相对湿度会显示下降。两则是反比关系。邮箱zhaozl82@163.com。
回复
zzlhx
2008年05月08日 15:58:18
40楼
有愿意了解转轮除湿机的朋友们,请联系。邮箱zhaozl82@163.com。15968896379.本人致力于为医药、化工、电子、食品、仓库、军工、精密机械、造船、桥梁、等行业领域提供专业的空气处理服务。
回复
qazwsx888888
2008年05月09日 13:40:16
41楼
如房间对湿度有要求,空调机设计的处理流程有问题,应在表冷段后增加加热段,并对各段处理温度进行自控,就能解决温度下降,湿度增加问题.
回复

相关推荐

APP内打开