温度在下降,湿度却在上升?
人杰地灵zs
2008年04月09日 22:07:02
只看楼主

今天在工地碰到一个奇怪的现像。DDC控制上显示温度在下降,而湿度却在上升。且湿度一直除不下来,阀开度都在100%了。最想不明白的就是DDC控制界面上显示温度在下降,而显示湿度值却在上升!指专家们指点!!!谢谢了

今天在工地碰到一个奇怪的现像。DDC控制上显示温度在下降,而湿度却在上升。且湿度一直除不下来,阀开度都在100%了。最想不明白的就是DDC控制界面上显示温度在下降,而显示湿度值却在上升!
指专家们指点!!!谢谢了
免费打赏
playboyhouxin10
2008年05月26日 15:32:02
52楼
等焓加湿的过程就是温度不断下降,相对湿度不断增加,直到相对湿度到95%左右就不能再增加了。这时的温度就是该压力下的饱和温度。在焓湿图上是一条向右下方倾斜的直线。
回复
sbdn2001
2008年05月28日 17:49:04
53楼
DDC的程序一般是除湿优先,如果在夏天湿度过大时而温度在降低,此时要检查一下送回水温度,如过送回水温度超过9度那表冷器是做不到除湿效果的,此时的水阀就会一直处在100%打开状态.
回复
will_lucky
2008年06月03日 11:36:59
54楼
如果冰水没有问题的话,可能就是风量不够。即便送出去的风已经达到露点温度,由于风量小没有办法抵消室内产生的湿度。另外,个人认为非常有必要加再热段,特别是在室内热源小的情况下,容易出现温度低湿度高的情况。
回复
iso-2008
2008年06月05日 14:20:10
55楼
只是恒温恒湿的一个过程
回复
lizelin83502
2008年06月06日 12:22:24
56楼
我认为要么把送风阀门关小点,要么让风机间歇工作,加大除湿量来弥补因为降温而上升的湿度
回复
rainren00
2008年06月12日 16:10:00
57楼
空调箱风机加装变频器,80%运行,可使温度,湿度双降。
如须保持温度,空调箱增加热盘,使温度升,湿度降。
多调调就好了。
但如果是洁净室,对室内压力和换气次数限定住。那就再买台冰机吧,是原设计冷量不够。
回复
wcj6296539
2008年06月12日 17:03:57
58楼
温度下来,湿度当然上去,
一般来讲:要求湿度的地方,先降温除湿,再加热,这一般要夏季及湿度大的季节,
对于冷天,只加热,太干燥,因此要加湿,因此加湿地程一般在冷天。
回复
zhang5419
2008年06月13日 19:36:39
59楼
是不是设备的问题:
回复
gdymk
2008年06月16日 21:54:16
60楼
温度下降,相对湿度升高是正常的。但这时空气含湿量是减小的,在含湿图上是一条向左下角的斜线。
如果是恒温恒湿机,机组应该有电加热,
当温度下降,相对湿度升高95%左右时,空气含湿量减小;此时电加热应接受DDC传来的信号而开启,使温度升高,相对湿度就减小了。
回复
wangtongxin8051
2008年06月18日 13:46:39
61楼
学习中……
回复

相关推荐

APP内打开